拆模是以同条件试块强度为依据的
当同条件试块抗压强度达到设计强度75%以上
大跨度梁(8米以上)和悬挑梁需达到100%方可拆模

一、承重的模板:
详细时间规定见《混凝土结构工程施工质量验收规范》第4.3.1条规定。 不同的构件需要达到的设计混凝土立方体抗压强度标准值的百分率如下:
1、板:当跨度≤2时为 ≥50%;当跨度 >2,≤8时为≥75%;当跨度 >8为 ≥100%;
2、梁、拱、壳:当跨度≤8时为 ≥75;当跨度>8时为≥100%;
3、悬臂构件:不管跨度多大,均必须达到100%。
二、非承重模板:
包括基础、柱子、压顶的侧模板,另外还有梁、和墙的侧模板,其拆除时只要强度能保证其表面、棱角不因拆模而受损坏即可拆除。但对于墙体大模板,在常温下则要求强度达到1N/mm2时方可拆除。
此外,在混凝土施工过程中还有一个强度经常被用到,就是混凝土可以上人的强度要求:这个强度为1.21N/mm2。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-18
应按照GB50204规范要求进行。看梁板构件的跨度(m)进行底模拆除。
如果跨度≤8m,C40混凝土抗压强度达设计强度等级的86%(大于75%),
可以拆除底模;如果跨度>8m,强度达到设计强度等级的100%方可拆除底模。