农村房子接地线需要装几根接地棒?
农村房子接地线需要装几根接地棒?
举报该问题
推荐答案 2017-09-22
农村房子接地线需要装几根接地棒完全取决于测量的地阻,这点无关城市和农村,接地地极城市和农村都一样。共用地极的地阻要求1欧,电力地4欧。地阻够一根就行,不够几十根都不多。规范要求从可靠角度出发不能少于两根为好。
在中国,农村的房子的间距,街道的间距更差,建议在建房时的钢筋桩基和地圈梁作为地极是最简单最省钱的办法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R4PW50PhB0h5d545Pd5.html
相似回答
电工高手教我怎么为家接底线,谢谢,应该买
几根接地棒
啊?
答:
如果是一家用,泥土潮湿情况一般,
可以用1根1.5~2米长的接地棒垂直砸进地下
,留出一点在地面,用卡箍或者金属卡子把接电线接到接地棒上就可以了(金属与金属实际贴合,贴合面积越大越好,但实际上面积有一个拇指指节大就足够了),然后把泥土稍微压紧实,再浇一桶水。如果是住在沙漠里,或者对接地要...
接地线
打一
根接地棒
有
用
吗
答:
不行。接地装置的安装要求有两点:(1)接地装置的接地电阻必须小于4欧姆。(2)
接地极
一般不能少于二根。
接地
电阻测试步骤
答:
1. 准备测试材料:包括两根
接地棒
、一根40米
接地线
、一根20米接地线、一根5米连接线以及一个接地电阻摇表。2. 插入接地棒:将两根接地棒分别垂直插入地面,深度至少400毫米。一根接地棒距离接地体40米,另一根距离接地体20米。3. 连接测试线路:使用5米连接线将接地电阻摇表的E接线桩与接地体的E'接线...