1、多线联动与总线联动互为备用,在消防主机断电的情况下,多线联动作用,但是多线控制盘不是与主机用通讯线联络起来才能联动,主机断电多线怎么还可以联动?多线联动风机启动后,怎样才能停止风机?
2、排烟风机前段有一个280常闭排烟防火阀及一个常闭排烟口,火灾时控制模块依次打开常闭排烟防火阀及常闭排烟口,并连锁风机启动,但是做消防的师傅说这样排烟机打开后,排烟防火阀熔断关闭后,不能做到连锁排烟机停止,该处必须是排烟防火阀是常开防火阀,熔断才能联锁排烟机停止,为什么?如果上面所说排烟防火阀为常开排烟防火阀,当常闭排烟口打开后,排烟机控制箱内的控制模块收到主机给它的24V电源,常开点闭合,联锁风机启动,当常开排烟防火阀熔断关闭,监视模块接受其反馈信号,主机使排烟机控制箱内的模块断电,控制模块闭合触点断开,联锁风机停止(该处的控制模块是与联锁风机的模块是同一模块,是吗?),请高手答疑,谢谢了!
那请问总线联动排烟机控制箱内有一个控制模块,火警时该模块启动排烟风机,如果防火阀熔丝熔断,那还能不能通过上面所说的控制模块停止排烟机,还是排烟机启动和停止各需要一个控制模块?如图
1、如果防火阀与风机控制柜直连了,也就是施工时这个功能做了,那防火阀关闭后风机没电自动停,也就不用去给模块发停止命令了。
2、如果没直连,必须通过联动主机停风机。这时必须是两个模块,一启一停!风机控制柜必须有自锁功能。