消防报警系统排烟风机启动与停止的问题,以及多线联动与总线联动的关系

1、多线联动与总线联动互为备用,在消防主机断电的情况下,多线联动作用,但是多线控制盘不是与主机用通讯线联络起来才能联动,主机断电多线怎么还可以联动?多线联动风机启动后,怎样才能停止风机?
2、排烟风机前段有一个280常闭排烟防火阀及一个常闭排烟口,火灾时控制模块依次打开常闭排烟防火阀及常闭排烟口,并连锁风机启动,但是做消防的师傅说这样排烟机打开后,排烟防火阀熔断关闭后,不能做到连锁排烟机停止,该处必须是排烟防火阀是常开防火阀,熔断才能联锁排烟机停止,为什么?如果上面所说排烟防火阀为常开排烟防火阀,当常闭排烟口打开后,排烟机控制箱内的控制模块收到主机给它的24V电源,常开点闭合,联锁风机启动,当常开排烟防火阀熔断关闭,监视模块接受其反馈信号,主机使排烟机控制箱内的模块断电,控制模块闭合触点断开,联锁风机停止(该处的控制模块是与联锁风机的模块是同一模块,是吗?),请高手答疑,谢谢了!

1、主机瘫痪多线 是不可能联动的,手动可以
多线上必定有启停设备的按键,能启即可停
2、一般280防火阀熔断后不是通过控制器联动停风机的,而是防火阀直接切风机的电源。
当燃防火阀与风机电源之间如果没有连接控制的话也是可以通过控制器联动实现停风机追问

那请问总线联动排烟机控制箱内有一个控制模块,火警时该模块启动排烟风机,如果防火阀熔丝熔断,那还能不能通过上面所说的控制模块停止排烟机,还是排烟机启动和停止各需要一个控制模块?如图

追答

1、如果防火阀与风机控制柜直连了,也就是施工时这个功能做了,那防火阀关闭后风机没电自动停,也就不用去给模块发停止命令了。
2、如果没直连,必须通过联动主机停风机。这时必须是两个模块,一启一停!风机控制柜必须有自锁功能。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考