185平方的铝芯线能负载多少个千瓦

如题所述

能承受3723瓦的负荷。

家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以 1.5平方毫米为例Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:P=Pm÷1.3=4840÷1.3=3723瓦 "1.5平方"的铜线。能承受3723瓦的负荷。

单根的截面185平方毫米聚氯乙烯铜芯线明敷设时最大载流量是530A。 如果是有钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是414A;三芯或者五芯是285A。 无钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是340A;三芯或者五芯是246A。

扩展资料

铝合金电缆与铝芯电缆区别:

1、电气性能(包括载流量、导电率、电阻性能):

铝合金导体≤铝芯电缆,铝合金导体≤2/3铜芯电缆

2、物理性能区别

熔点:铝合金导体≤660.37°C,铝660.37°C,铜1083.4°C;

燃点:铝合金导体≤550°C,铝550°C,铜--°C;

沸点:铝合金导体≤660.37°C,铝660.37°C,铜2567°C;

铝合金电缆或铝电缆导体不适宜用作消防工程中的电力电缆。



参考资料来源:百度百科-铝合金电缆

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

参考资料来源:百度百科-电力负荷

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
  185平方的铝芯线一般能负载185个千瓦。
  工程上,一般铝芯电缆每平方允许通过的安全电流为2A、185平方的铝芯线允许通过的安全电流为370A。而三相交流功率等于√3×电压×电流×功率因素(P=√3UI.cosφ)。如若功率等于1千瓦,电压U=380V,功率因数为0.9,考虑发热、机械损失等效率η=0.9。实际工程中还需考虑电机的过载能力、三相电流的不平衡、供给电源电压的下降等因素0.96,则电流I=1000÷√3÷380÷0.9÷0.9÷0.96≈2A,也就是电流在一般情况下可按每1千瓦相当于2安培的相电流考虑。则370A的相电流的电机的功率约为185千瓦。
  严格讲这与电线(缆)的长度、压降要求、是否长期运行的、是空架还是埋地、环境温度的高低、其采用什么绝缘材料、有没有绝缘层等的诸多因此相关。因为,影响电线(缆)允许电流的因素很多。理论上可按发热条件选择计算、按容许电压损失选择计算、按经济电流密度选择计算这三种计算方法去确定。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-04-11
370KW追问

哦 谢谢 如果我这里这些设备同时使用 线会不会被烧断 我这里的设备加起来有550个千瓦左右。

追答

同时使用肯定不行,会把电缆用坏,而且电压也会低的

追问

没办法啊 都要同时使用的

追答

在加一条电缆吧