想在原来的框架基础上再加盖一层,柱子的钢筋要怎么接上来,已经倒好水泥了,柱钢筋在水泥下面,没有预留

想在原来的框架基础上再加盖一层,柱子的钢筋要怎么接上来,已经倒好水泥了,柱钢筋在水泥下面,没有预留的钢筋,要怎么处理

1、首先要把原来房屋的情况尽量的了解清楚。最起码原来是几层?是不是真正的框架结构?都没说到位;
2、总体思想上,计算和构造上只能把后加的一层作为原有结构上附属物来考虑,不可能作为总层数的体系来核算;
3、所以,后加的一层宜做轻质结构而不能指望后加的一层和原有结构一样共同工作,那已是不可能的了;
4、题目说“已经倒好水泥了”是什么意思?建议把‘已经倒好’的水泥拆除,植入化学螺栓,连接轻钢结构的钢柱,做轻钢结构保温屋面、保温墙板;
5、以上做法的前提必须是确认原有地基、基础能够承担,没有不均匀沉降危害条件下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-02-10
房基适合加高吗?可以的话,找到立柱位置,凿开混凝土地板,找到立柱钢筋连接(焊接)起来就是了!追问

这样焊接的钢筋牢固吗,

追答

关键要焊接牢固!不要用对接法哟……

本回答被提问者采纳
第2个回答  2016-02-10
植筋是通用法
第3个回答  2016-02-10
植筋