三相四线放的6平方的线一个大五匹空调在加5千瓦照明用电可以吗?

如题所述

三相四线放的6平方的线,带一个大五匹空调,再加5千瓦照明用电完全可以。你这两项加起来在8.75KW左右,使用380V电源电压,电流在23A多一点。6平方毫米铜线可以通过50A的电流。所以完全可以使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-04-05

结论是完全可以  

计算

    6mm2电线的载流量

     6平方铜线在采用明线布线条件下的最大允许电流是50A 在三根穿管布线条件下是41A,四根穿管为37A

    5匹空调的三相功率

    市面5匹机的功率约4660w

    则  4660=220v*I*3

                 I=7A                      每相电流

    照明    5000=220v×I×3

                      I=7.6                  每相电流            合计7+7.6=14.6

    6mm2的最低载荷37A,

    结论是完全可以  

第2个回答  2016-03-25
只要照明用电三相平衡(不要把照明接到一相上),完全可以。