压力传感器电源是24V,电流信号为4-20MA,(此压力传感器为2线制一正一负)我在仪表上都设置好了, 为什么在接线的时候,要把一根线接到仪表显示箱电源输出为24V正极的上面,一根接到仪表显示箱的4-24MA的正极上面,再把他们负极用一根导线连接起来,请问是什么原理,谢谢,麻烦大侠们指点!!!!
看到图了吧,24V直流电源、压力传感器(变送器)、数显仪表实际上是一个串联电路,数显表经过设定后相当于一个电流表,只是把电流转换成相对应的压力而显示出来。变送器相当于一个电阻,当压力变化时,其阻值会相应地变化,回路中的电流也相应的变化,从而仪表显示出相应的压力。
其实现在一般的智能数显仪表都有包括24V电源的4-20MA端子,可以直接与传感器正对正接,负对负接,这个回路就比较简单了。