混凝土底板已浇筑完,但是补桩的试块却不合格怎么办

如题所述

混凝土底板已浇筑完,但是补桩的试块却不合格怎么办

工序上就不对,桩基没有验收吗?三条路了:(1)让设计重新核算一下,影不影响承载力,不影响就降级使用吧。(2)和质检站商量吧,带上设计意见。(3)最坏的打算就是取芯,连底板也得转透。

混凝土质检报告28天后出来,混凝土已浇筑不合格怎么办?

应分析原因,采用,回弹,超声回弹综合,钻孔取芯验证结构是否符合设计要求,如不符合设计要求,则拆除重建、补强处理等。

混凝土试块不合格按规范怎么办

混凝土强度评定不合格,请按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的5.0.6条进行处理:
5.0.6当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:
1 经返工或返修的检验批,应重新进行验收;
2 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收;
3 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批,可予以验收。
4 经返修或加固处理的分项、分部工程,满足安全及使用功能要求时,可按技术处理方案和协商档案予以验收。
说明:5.0.6 本条给出了当质量不符合要求时的处理办法。一般情况下,不合格现象在最基层的验收单位-检验批时就应发现并及时处理,否则将影响后续检验批和相关的分项工程、分部工程的验收。因此所有质量隐患必须尽快消灭在萌芽状态,这也是本标准以强化验收促进过程控制原则的体现。非正常情况的处理分以下四种情况:
第一种情况,是指在检验批验收时,其主控专案不能满足验收规范或一般专案超过偏差限值的子项不符合检验规定的要求时,应及时进行处理的检验批。其中,严重的缺陷应推倒重来;一般的缺陷通过翻修或更换器具、装置予以解决,应允许施工单位在采取相应的措施后重新验收。如能够符合相应的专业工程质量验收规范,则应认为该检验批合格。
第二种情况,是指个别检验批发现试块强度等不满足要求等问题,难以确定是否验收时,应请具有资质的法定检测单位检测。当鉴定结果能够达到设计要求时,该检验批仍应认为通过验收。
第三种情况,如经检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算,仍能满足结构安全和使用功能的情况,该检验批可以予以验收。一般情况下,规范标准给出了满足安全和功能的最低限度要求,而设计往往在此基础上留有一些余量。不满足设计要求和符合相应规范标准的要求,两者并不矛盾。
第四种情况,更为严重的缺陷或者超过检验批的更大范围内的缺陷,可能影响结构的安全性和使用功能。若经法定检测单位检测鉴定以后认为达不到规范标准的相应要坟,即不能满足最低限度的完全储备和使用功能,则必须按一定的技术方案进行加固处理,使之能保证其满足安全使用的基本要求。这样会造成一些永久性的缺陷,如改变结构外形尺寸,影响一些次要的使用功能等。为了避免社会财富更大的损失,在不影响安全和主要使用功能条件下可按处理技术方案和协商档案进行验收,责任方应承担经济责任,但不能作为轻视质量而回避责任的一种出路,这是应该特别注意的。

套筒试拉件送检不合格,混凝土已经浇筑了,怎么办

这问题大了,所以每次套筒试件要提前送检,合格后在进行隐蔽验收,现在确实是用了又不合格,你泽呢么和甲方以及监理解释,质监站会第一时间知道不合格产品,就看你们怎么处理

混凝土垫层试块标养不合格,同养合格,怎么办?

现场实体检测一下就可以了。

混凝土试块超几个等级不合格

混凝土试块抗压强度检测结果高于设计强度等级四个等级,应对试块对应的部位实体强度进行抽测。 混凝土试块抗压强度检测结果以5MPa为一个等级计
:jszljd./jsjszj/showinfo/showinfo.aspx?infoid=5549ec-dae8-4789-9678-e9b3731d6e6a&siteid=1

混凝土试块抗压强度检测结果高于设计强度等级四个等级,应对试块对应的部位实体强度进行抽测。 混凝土试块抗压强度检测结果以5MPa为一个等级计。

根据有关规定,一般砼强度不能高于设计强度的三个级别,即C10的不能超过C25;C20的不能超过C35。否则要回弹检查是否确实。而且离散值不能超标,否则也视为不合格试块。一样会要求做回弹。

具体给出现行规范规定混凝土试块强度代表值超过设计多少才不合格,不可能具体给出现行规范规定。因评定既用了平均值和最小值。最小值可规定,若再规定卡死“代表值”。

混凝土试块强度代表值超过设计多少才不合格?一般都是地方管理部门的规定,是控制施工单位造假的没有管理办法的办法!要解决这个问题,必须要提高国人的素质——诚信!

试块合格,但混凝土评定不合格如何处理

评定混凝土的依据是同条件试块,试块合格就合格!回弹只是推算值!

钢筋屈强比不合格,但是这层楼已经浇筑完混凝土了,怎么处理?

钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值,称为屈强比。屈强比越大,土木结构的可靠性越小(考虑抗震,屈强比太小就变脆性破坏,脆性破坏在土木里是严禁的),屈强比越大,机械零件越好(考虑节约材料,减轻重量)
一般碳素钢屈强比为0.6-0.65,低合金结构钢为0.65-0.75合金结构钢为0.84-0.86。
机器零件-------屈强比高,节约材料,减轻重量
锅炉压力容器-------------不要求太高屈强比
屈强比低表示材料的塑性较好;屈强比高表示材料的抗变形能力较强,不易发生塑性变形。
建设部于2002-03-15联合颁布释出、2002-04-01实施的
的GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》第五章钢筋中
5.2.2 对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
里面只有抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值而没有屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值
所以以上屈强比的定义是否正确 尚存争议
先计算原钢筋配置是否有富余。是否是抗震设计。

混凝土试块强度统计、评定记录不合格怎么办

增加混凝土组数,按统计方法进行评定,否则只能抽芯验证,或者公关了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考