临时用电二级配电箱不可以一闸多机。\x0d\x0a 二级配电箱,就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。\x0d\x0a\x0d\x0a 二级要求配置\x0d\x0a 总路:总隔离+总路熔断路器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断路器或断路器。\x0d\x0a 临时用电安全检查要点\x0d\x0a 临时配电基本要求:\x0d\x0a\x0d\x0a (1)配电箱开关箱\x0d\x0a 配电柜应设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器;\x0d\x0a 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电,逐级漏电保护;\x0d\x0a 设备专用箱做到“一机、一闸、一箱、一漏”,严禁一闸多机;\x0d\x0a 分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m;\x0d\x0a 配电柜应编号,并应有用途标记;\x0d\x0a 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置;\x0d\x0a 配电箱应保持整洁,不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物;\x0d\x0a 移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头;\x0d\x0a 不用其他金属丝代替熔丝;\x0d\x0a 配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘;\x0d\x0a 有备用的“禁止合闸、有人工作”标志牌。\x0d\x0a\x0d\x0a (2)保护系统\x0d\x0a 保护零线必须使用黄/绿双色线,严禁黄/绿双色线做相线或零线用。\x0d\x0a\x0d\x0a (3)保护系统\x0d\x0a 保护零线与工作零线不混接;\x0d\x0a 灯具金属外壳要有接零保护。\x0d\x0a\x0d\x0a (4)现场照明\x0d\x0a 室内线路及灯具安装高度低于2.5m;\x0d\x0a 手持照明灯使用36V及以下电源供电。\x0d\x0a\x0d\x0a (5)配电线路\x0d\x0a 电线无老化、破皮;\x0d\x0a 所用插座和插头在结构上应保持一致,避免导电触头和保护触头混用。\x0d\x0a\x0d\x0a (6)手持式电动工具\x0d\x0a 在潮湿场所或金属构架上严禁使用Ⅰ类手持式电动工具;\x0d\x0a 手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损;\x0d\x0a 使用手持式电动工具的作业人员,必须按规定穿、戴绝缘防护用品;\x0d\x0a 作业面上的电源线应采取绝缘措施,严禁拖地;\x0d\x0a 电焊机应单独设开关,电焊机外壳应做接零或接地保护。一次线长度应小于5m,二次线长度应小于30m。电焊机两侧接线必须牢固可靠,并有可靠防护罩。\x0d\x0a\x0d\x0a (7)其他\x0d\x0a 电焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等做回路地线。电焊线路应绝缘良好,无破损、裸露。电焊机应采取防埋、防浸、防雨、防砸措施;\x0d\x0a 电工作业应配戴绝缘防护用品,持证上岗;\x0d\x0a 应定期对漏电保护器进行检查;\x0d\x0a 施工现场有高压线的,必须有具体方案,搭设防护架;\x0d\x0a 宿舍严禁私拉乱接现象。