一块三相的电表取一根火线接两相表的零线

一块三相电表取一根火线《出线》与两相表的零线《出线》 配合使用!
请教大家会有什么样的结果?是三相表转还是二相表转。还是都不转。
三相表是老式机械表

您好:1如果只在您接的这两条线上带负载,两个表的出线都不带负载时,对这块三相表和两相(准确的说是单相)表都没影响,但三相表转记电量,另一表不转,也不记电量 。
2两个表都同时带负载时再加上您接的这两条线带负载时,两个表都转。
3如果您的三相老式表是3元件(3个电压,电流线圈)表,同上对两个表都没影响,这两条线上的用电量会加到三相表上,另一表不记电量。
4如果您的三相老式表是2元件(2个电压,电流线圈,中间一相无电压,电流线圈)表 ,这时有2种情况:
(1)如果您的火线接在两边(如果按顺序认为是A,B,C三相的话,那就是A,C)相上的话,那还是同上,特别是第3条。
(2)如果您的火线接在中间(B)相上,虽然对两表没影响,但这时三相表计量不到您接的这两条线上的用电量,在“偷电”状态,另一表不记电量。
5以上情况还有个前提就是,您接的这两条线工作时,在两表允许容量范围内,以容量小的为准。
6还有种情况就是两表和您接的这两条线都同时工作,这两条线上负载较大时,会造成三相表负载不平衡,接火的一相电压降低,对其他三相平衡负载(如电动机)造成或多或少的影响。
7更还有一种情况,只有您接的这两条线工作其他两表都不带负载,您的老式机械表又是2元件(如上表述)表,您接的火线又在中间(B相)上,这时三相老式机械表也不会转。
8等等------如果可能的话,欢迎更多讨论。
错误在所难免,仅供参考,谢谢!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-02-10
电度表是以火线电流为计量标的,只要从电度表火线端出线与任何地方(包括街电网)引来的零线用电,电度表准确计量(运转)。
从电度表零线出线端(出、入端是相连的)引来的零线与其它来源的火线用电,其实与街电网引来的零线无异,电度表不转的。
第2个回答  2010-02-10
你要玩这个,你就应该了解电度表的原理:

电度表实际上是一种特殊的,特小功率的电机,它的转子就是你能够看到的铝质转动的园盘。

当电流流过,电机就转动,转子上的蜗轮蜗杆机构就带动计数机构
记录用电量。

三相表实际上就是一个微型的三相电机,你的接法能使电机运转吗?

这个表只要按标准接线,肯定转。
如果不按标准接线,那就要看情况了。不是接了三根线就会转。
第3个回答  2010-02-10
三相表如果是三相四线电能表,而且三相表零线接好的话,那么三相表还是正常走的,两相表是不走的
第4个回答  2010-02-10
三相表正常走,两相表不走 。因为
一般民用电表是三相四线制电度表,正常接线应该是三相火线和一根零线,它工作有两个条件:
1 取决于电压线圈,三个电压线圈接成Y接法中性点接零线,每个电压线圈是220V,即便是零线断了,三相电压平衡的话每个线圈还是有220V 电压,可以照常工作。
2走的快慢和每个电流线圈的电流成正比,你取一相火线的话,有一相就有电流,所以三相电表也可以照常走。
单相表走不走也取决于电压线圈和电流线圈,其中有一个条件没有,电表就不会走,你只取零线,而没有取火线,所以电流线圈没有电流,电表也就不会走的,因为零线是不管哪个表,只要是一个变压器,最终都是连在一起的,从哪里取都一样。