电表经互感器接线怎么操作

如题所述

1、在开始操作前,请确保已经理解了总体接线原理图。您需要准备3组共6根电流互感器接线和3根电压线以及1根零线。
2、将三个电流互感器按照电流的流向,即进线方向,依次穿线在A相、B相、C相的火线上。确保互感器的P1和P2端有标识,并沿着进线方向穿线。
3、接下来,连接互感器的信号线。使用1.5mm²的多芯铜线,将每个互感器的S1和S2端子正确引出连接。
4、然后,接上电压线。从电源的ABCN相上并联4根电压取样线,同样使用1.5mm²的多芯铜线进行连接。
5、打开电能表的接线端盖,里面有详细的接线图供您参考。
6、根据接线图进行接线:
- A相互感器的S1接至1号接线,S2接至3号接线;
- B相互感器的S1接至4号接线,S2接至6号接线;
- C相互感器的S1接至7号接线,S2接至9号接线;
- 电压线A相接至2号接线,B相接至5号接线,C相接至8号接线,N线接至10号接线。
7、请注意以下事项:
- 确保三相的电压线和电流线不要接错!
- 电流互感器的穿线方向必须正确,否则电能表可能会反转。在接线后,首先检查电能表的转向是否与指示箭头一致。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考