这个要看是铜芯电缆或铝芯电缆,还有就是电缆绝缘材料的不同,它的安全载流量也不同。这里按常用的聚氯乙烯绝缘铜芯电缆和铝芯电缆来计算。
一、铜芯电缆:
查表4×16mm²的聚氯乙烯绝缘铜芯电缆在20℃环境空气中敷设时的安全载流量为60A,但实际使用时应考虑环境温度和敷设方式的影响余有一定的余量,一般为20%,即:60×(1-20%)=48A;
能承载电机的功率计算:P=UI√3cosφ=380×48×1.732×0.85≈26.9KW
二、铝芯电缆:
查表4×16mm²的聚氯乙烯绝缘铜芯电缆在20℃环境空气中敷设时的安全载流量为47A,但实际使用时应考虑环境温度和敷设方式的影响余有一定的余量,一般为20%,即:47×(1-20%)=37.6A;
能承载电机的功率计算:P=UI√3cosφ=380×37.6×1.732×0.85≈21KW