客梯电缆可以和消防电梯电缆共用吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-06-20
ä¸å¯ä»¥çï¼è¿ä¸ªæ¶é²çµæ¢¯ççµç¼éè¦åç¬çï¼
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R4WR5hRW4cBd54BR0d5.html
其他回答
第1个回答 2017-06-20
这个是不可以的,需要独立出来,不然,万一发生火灾,就都不能用了
相似回答
消防
梯
与客梯可
不
可共用
联动线
答:
不可以的
,这个消防电梯的控制和普通电梯的需要每个电梯单独的单输入单输出控制模块的,线路也宜采用串联或者并联的共用,但是设备需要每台一个。
一类高层建筑客梯必须独立配电么?
能否消防电梯与客梯
公用一个双回路配电...
答:
《民用建筑电气设计规范》规定“13.9.11 当12~18层普通住宅的
消防电梯
兼作
客梯
且两类
电梯共用
前室时,可由一组消防双电源供电。未端双电源自动切换箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电。”
两个
电梯
机房相邻,
电缆
允许从一个穿过另一个吗
答:
1. 如果两个机房都是普通的
客梯
机房,允许无关的线路从一个机房穿过另一个机房。2. 如果一个机房是
消防电梯
机房,另一个是普通的客梯机房,那么消防电梯机房不应该通过任何与其无关的线路或
电缆
。如果通过线路短路或燃烧,可能会危及消防电梯机房的安全。