三相电10千瓦要用多少平方电线?

如题所述

三相电10千瓦要用多少平方电线?

选用2.5平方的铜芯线比较保险。

    先算出这个功率在三相电下的电流计

    三相电电流计算公式

    =功率/电压/电压相位/功率因数

    这里功率因数不考虑损耗,即为1

    电流=10000/380/1.732/1=15.2A左右,所以选用2.5平方的铜芯线比较保险

三相10平方电线可以用多少千瓦?

    三相二百二负荷,千瓦三点五安培(KW/3.5A);

    常用三百八负荷,一个千瓦两安培(KW/2A),低压六百六负荷,千瓦一点二安培(KW/1.2A);

    一千一百四十伏,每个千瓦点六七(KW/0.67A);

    高压三千伏负荷;四个千瓦一安培(4KW/1A):至于电缆有特定的口诀:前面的数值表示线的的截面,后面的数值表示允许通过的电流:4 (36);

    6(46 );

    10(64);

    16(85 );

    25(113 );

    35(138);

    50(173 );

    70(216);

    95(260)。

    由上可以看出10平方的电缆额定允许电流为64A。那么10平方的电缆在380V电压下可以带64A÷2A=32KW。在660V电压下可以带64A÷1.2A=53KW,以此类推计算即可。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-12

用6平方电缆,三相电承受能力27A。10千W。4平方电缆通常只能承受18A,7千W,是不够的。

这个还要看你的负载是什么,一般,一平方的铜线可以流过4--6安的电流,铝线就要低一点,所以冲击负载就要选到6安,不经常后间歇时间长的要4安。