主变频器台达15KW模拟信号0-10V输出通过电压分配器(分配器电源220V 输入0-10V 输

主变频器台达15KW模拟信号0-10V输出通过电压分配器(分配器电源220V 输入0-10V 输出0-10V 功耗4W)带7台变频器联动控制传输距离8米,经常出现其中一台速度信号弱启动速度较另外几台慢问题,请教高手指点。

电压控制信号功率要求很低,在同一个输出下也不应该出现只有一个速度不对,这应该是变频器的问题,检查变频器参数,加减速时间,最高控制电压对应频率等参数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-07
启动速度较另外几台慢的变频器加速时间设置过长。还要查看跳变频率。。。
第2个回答  2010-01-08
是否出问题的一台信号传输有问题,比如说传输给该变频器的信号较其它距离远,当然,你首先要吧各种参数设定正确。
第3个回答  2010-01-08
检查线路,是否松脱不牢,接地有无异常,是否受干扰。