电机绝缘等级F,温升按B级是什么意思?

如题,谢谢!
非常谢谢一楼的回答!为什么要说绝缘F级,温升要按B级呢?为了保护电机吗?非常谢谢。

另外B级的话是不是130-80=50,环境温度不低于50度吗?呵呵,极度谢谢,加分。。

那么性能参考温度是什么意思呢?加20分,谢谢!

第1个回答  推荐于2017-09-12
电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
所以绝缘等级F:温升为100K,但实测温度不应大于155℃,155-100=55℃,环境温度不应大于55℃。B级......。
补充:若硬要把F级降为B级用(可能电机绝缘已受损),则实测温度不应大于130℃,温升为80。环境温度不大于50℃ 。
性能参考温度,是指在此最高温度下,对应绝缘级别能有效保证电机可靠运行,不置影响电机性能。
要说绝缘F级,温升要按B级,个人理解应是电机的工作环境较设计环境要恶劣,例如普通电机用变频拖动,低频时,其绕组的温升就会大于标准频率下的温升。有点......。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-06-06
一帮不知道的人不要瞎说,我是搞大型汽轮发电机设计的,哪家厂就不说了,B/F是指F级绝缘按B级考核,简单点说就是要求你设计制造时采用F级绝缘材料,但实际使用中温度按B级考核,就是不得超过B级温度。绝缘材料等级虽然已经发展得很高了,但是不同的温度下金属导电率差很多,温升计算时不能光考虑绝缘材料等级,超过B级温度后,铜的电阻加大,会增加铜耗的,所以使用中不能超过B级,F级绝缘只是一个保险的措施,也就是说即使超过B级,绝缘也不会损坏,但要停机检查风路。
“定子B级,转子F级”这谁告诉你的,至少发电机肯定不可能,电动机的话到是可能,毕竟成本限制,但也不会是这么标的。
第3个回答  2019-06-26
(⊙o⊙)…电机绝缘等级和温升等级不是一个概念。绝缘等级是指绝缘材料在一定温度范围内保持绝缘或一定使用寿命的概念。而温升是电机本身属性,与设计和质量有关系,还与使用状况有关,有的大破马达就是发热大,发热越大自然温升越高了,只能在低温环境下用了。有的马达操作失误,憋住了,那点能量全成热能了,直接冒烟着了,即使不冒烟着火,那么绝缘材料也大幅减寿。
所以好的马达,绝缘等级要高,而温升要低,这表示可以在更加苛刻环境下工作。
简单说,比如绝缘等级100度,正常输出下温升70度,那么在30度以下环境工作,如果40度环境,那么马达温度就是40+70等于110了,绝缘会出问题,绝缘坏了串电了,马达用不了了坏了。
那么就这种马达,想在40度环境工作怎么办?只能降功率使用了。因为温升是个范围值,降了功率,实际温升50度就差不多了。这就涉及性能参考温度了,本来30度100%发挥,40度就只敢发挥70%
温升是个范围值,所以有很多含义,比如最大温升,允许温升,实际温升,前提条件不太一样。
第4个回答  2015-06-01
(1)电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级。
(2)允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
他们均分为A、E、B、F、H级,他们的极限条件分别为:
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
电机绝缘等级F即为第四级;温升按B级是第三级,而电机大部分是以绝缘等级F,温升按B级来设计的。
第5个回答  2010-01-31
电动机的绝缘等级是依据所用国内绝缘材料的耐热等级划分的,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
最高允许温度是绕组的最高能够承受的温度,绕组温升是指实际温度减去环境温度的极限值,而性能参考温度是指元件的参考工作温度。