变电站如何选择灭火器

比如主控室放什么灭火器,高压室放什么灭火器

主控室和高压室都只能配二氧公碳灭火器。干粉、泡沫及水都会对设备造损伤。只有在室外设备区才使用干粉灭火器。因为泡沫及水都是导电物质,在变电站内禁止使用。变压器因为有油,需设置泄油坑,在着火时能将易燃的油类泄放掉,防止火灾蔓延,边上还需设消防沙池,储备清水沙,用于扑灭地面及油坑内的明火。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-28
1 主控室采用气体消防;
2 高压室可以采用气体消防、气溶胶消防或者泡沫消防,推荐采用气溶胶消防比较可靠及简单;
3 室外油变压器采用水喷雾消防,并设置变压器油坑及变压器事故油坑;
4 室内油变压器设置油坑,变压器设置单独小间,小间周围采用耐火砖墙;
5 变电站设计按分区消防报警系统;
6 储油管区(如果有的话)采用泡沫消防;
7 控制楼内,凡布置易燃设备的房间应当采用耐燃砖墙,
8 变电站其他不会因为水消防引起触电事故的区域,均采用水消防;变电所设置环形水消防管道及消防栓等;
9 在控制楼内按消防规定放置手提消防灭火器、粉末灭火器、沙箱、水消防栓等本回答被网友采纳