11KW水泵电机出厂接的是三角形,但接线盒内380V明板接法是星形,现在接380V电压是接三角形还是接星形?

如题所述

你先接成星形看能不能工作了,要是能的话就不要改了。不能你在改,按理说应该是三角。但是怕电极是修过的了,修过的有可能给 你改成星形了。你要是贸然改成三角怕你的电极烧了。你拿钳形表测一下,就知道了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-29
普通电机3千瓦一下是星形3千瓦以上是角形,你接成角形用钳流表卡一下电流确定一下。
第2个回答  2010-01-29
最好是三角形 启动的时候用星三角启动
直接三角启动的话电流冲击很大
第3个回答  2010-01-29
查看电机铭牌,标示为:△/Y,电压:380V/660V,线电压380V时,电机△形;线电压660V时,电机Y形。
11KW水泵电机功率不算过大,不需要Y/△启动,可直接启动。本回答被提问者采纳