请问郭卫国老师开关柜里面35KV电压互感器上的熔丝经常烧断经常烧断然后互感器炸了是什么原因?急谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-01-22
熔断器断口距离不够,导致重燃
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考