gis的快速接地开关与断路器是怎么配合使用的

如题所述

这位兄弟,断路器(生产上多称开关)和快速接地开关(HSGS)的配合可以从两方面说,一方面是从开关跳闸方面讲,另一方面就是从重合闸方面讲。

1、从跳闸来讲其实很简单,当线路发生单相故障时,故障线路两侧开关断开,但是由于正常相与故障相之间存在电磁耦合,出现潜供电流,不利于熄弧,为了减少潜供电流,在两侧开关断开时,自动装置动作立即合上两侧HSGS.以达到快速灭弧的作用。

2、HSGS的最大用处其实就是配合开关实现重合闸的。其步骤如下:

(1)单相接地短路故障发生,产生一次电弧;

(2)故障相两端开关跳闸,一次电弧熄灭,潜供电弧(二次电弧)产生;

(3)装设于故障相的HSGS动作接地,潜供电弧熄灭;

(4)HSGS断开开;

(5)重合闸动作开关重合。

这样解释不知道兄弟你是否能认同,反正我是这样理解的哈。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考