500千瓦三相四线需要多少平方的电缆线?

如题所述

按0.95的功率因素计算,500000/1.732/380/0.95=799.68=800A。800A的电流,用铜芯电缆,应使用两根3x300+1ⅹ150的电缆。或者使用三根3ⅹ150+1ⅹ70的铜芯电缆并联使用。因为300m㎡铜芯电缆的安全载流量为1.5A/m㎡。300*2*1.5=900A。150m㎡的安全载流量为2A/m㎡,3*150*2=900A。施工难度上,300的电缆难弄一些,造价上150的应该便宜很多。(可让经销商报价决定)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-08
用单根电缆要用到3*500+2的,也可以用两条3*240+2的电缆并联
第2个回答  2021-08-08

三相380伏带电机的电路500千瓦,电流大约为1000a。

第3个回答  2021-08-08
500kw电流大概1kA,用60*8的铜排。