跃层现浇楼板4.3X5.3米,厚度11cm,双层12mm钢筋,间距200mmX200mm,请教是否满足?

如题所述

钢筋过大了,双向双层就占了5cm的厚度,减去上下保护层,中间只有1cm了。
钢筋过大的最大危害就是抗震性能差,,另外,由于砼板薄(11cm),钢筋大,就是温差的变化引起的热胀冷缩,也足够使混凝土产生裂缝,也就是俗话说的包不稳。
4.3x5.3米跨不算很大,用8mm筋,10cmx10cm的距离布设,四周布净空的1/3的副筋
(扁担筋,有的叫跨筋),距离同底筋,也可做双层布筋,但中间要放马凳筋,麻烦一些。记住,在有些地方,钢筋并不是越大越好。
另外建议:现浇楼板厚度改为12cm。追问

副筋怎么布,有没有类似的图纸,方便给张图么

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考