压缩空气断路器的结构

如题所述

压缩空气断路器的主要构成部分是灭弧室。按压缩空气吹弧方式,断路器灭弧室分为横吹和纵吹两种。在实际应用中,通常是两种吹弧方式同时存在,但以一种吹弧方式为主。灭弧室的几种基本形式见图。
图a是具有绝缘隔板的横吹灭弧室。气流方向与电弧轴向垂直。压缩空气气流将电弧吹入隔板,因此电弧有曲折的形状,长度增加,同时与隔板紧密接触,使去除电离过程加速。横向吹弧方式虽然熄弧效果较好,但灭弧室结构复杂,体积较大,一般只用于电压等级较低的断路器中(例如发电机保护断路器),而不适用于高电压,大容量的场合。
图b~f是几种纵吹形式。气流方向与电弧轴平行。纵吹可分为单向吹弧(b,c,d)和双向吹弧(e,f)。在单向吹弧中,两个触头可均为实心(棒),或者一个是空心而另一个是实心。在双向吹弧中,两个触头均为空心。
图b是实心触头单向纵吹的灭弧室。压缩空气沿电弧轴向高速运动而强烈吹弧,从而使电弧直径缩小、表面冷却,并从弧隙去除电离粒子。这种结构的缺点是,触头顶端附近未能受到气吹而易受电弧烧损,弧隙中易有金属蒸气而降低弧隙介质强度,电弧易重燃。
图c是具有一个空心和一个实心触头的单向纵吹灭弧室。压缩空气从弧隙带走电离粒子,经过空心静触头迅速排到大气中。气吹使电弧从静触头喷口的工作面移动到其内表面。实心触头端部采用圆锥形。
图d是自由喷射式。在开断时,实心动触头离开静触头,在灭弧室外部发生电弧。当动触头进入灭弧室体内而完全开放喷口时,压缩空气冲入大气中,使电弧受到强烈的横吹和纵吹。
图e是具有两个空心触头的双向吹弧灭弧室。压缩空气开始时对电弧径向吹弧,然后分成两个气流纵向吹弧。对于双喷口,两个弧根都在触头的内表面。双向吹弧比单向吹弧能更迅速地从弧隙去除电离粒子。但弧隙气压较低。为了提高弧隙气压,可以将其中一个空心触头做成收缩截面,成为双向非对称纵吹,如图f所示。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考