在400KVA的变压器上用多少A的跌落式熔断器?

如题所述

选用40A的熔丝。

因为400KVA变压器的额定电流通过公式计算可得出23A(Ie=400/(1.732*10)=23A),而容量在100kVA及以上的,高压侧熔丝需要按照变压器容量额定电流的1.5~2倍进行选择。

因此可以选择的熔丝范围为:34-46A之间,取其中值最合适,所以用40A的熔丝。

熔断器和熔丝是不同的,千万不要搞混了。

熔断器多指除熔丝外的部件,拥有二种规格。

1、是额定电流100A的,能够开断电流6300A的;

2、是额定电流200A的,能够开断电流8000A的。

因为熔断器能够在短路电流未达到最大值前断开电路,所以其对短路电流的要求并不是很严格。只要不是大型变压器,许多电流系统,可以选用100A的。