33问答网
所有问题
额定电流为630A,需要什么规格的铜排
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-02
额定电流
为630A,可选用60x6铜排做出线柜铜排。
1、铜排又称铜母排或铜汇流排,是由铜材质制作的,截面为矩形或
倒角
(圆角)矩形的长导体(现在一般都用圆角铜排,以免产生
尖端放电
),在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。
2、铜排在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或涂有相色漆,U相铜排涂有“黄”色,V相铜排涂有“绿”色,W相铜排涂有“红”色,PE母线铜排涂有“黄绿相间”双色。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R50dh0dhR.html
其他回答
第1个回答 2010-11-10
按每平方毫米2.5A电流计算。最少用50x5mm的铜排。考虑余量的话,适当放大一下铜排的规格。
第2个回答 2010-11-11
50*5,你可以去下载一个铜排载流量表本回答被提问者采纳
第3个回答 2010-11-10
直接用50*5的铜排就行了
本回答被网友采纳
第4个回答 2010-11-10
40度的温度下,采用10×30
相似回答
630断路器用多大
铜排
答:
3010或406的铜排
。对于630A断路器,可以选择使用3010或406规格的铜排。铜排的载流量可以通过以下公式来估算:(厚度+8.5)*宽度,单位为毫米。这个公式可以给出大致的载流量,需根据实际情况、设备要求、标准规定、接触电阻、温升和安装要求等因素来选择。
环网柜柜内母排用多少
答:
一般环网柜的额定电流是630A,
所以铜排用TMY10X40的就够了
。
配电箱里面
的铜排,
怎么算用多大的,比如
630a的
漏电用多大铜排,400a漏
答:
630A的可以40*6, 400A的可以30*5
,宽度适当用小的是因为一般开关的进出线桩头宽度被限制了,不然用50*5及40*4就更好了。一般铜排的载流量可以按(厚度+8.5)*宽度来大致计算(单位是 mm)。
大家正在搜
120×10铜排额定电流
50x5铜排的电流怎么算
100×10的铜排能有多少电流
10x100铜排载多少电流
铜排规格与载流量
80×6的铜排载流量
60×5的铜排载流量
接线铜排的规格型号
铜排的规格型号表
相关问题
630A母线铜排需用多少平方毫米
配电箱里面的铜排,怎么算用多大的,比如630a的漏电用多大铜...
额定电流为3150A,需要什么规格的铜排
截流量为630A时,铜牌应如何选择?
630的变压器用多大的铜排多少钱一米
630A塑壳开关上下口用多大的铜排
630a空开用40*5的铜排可以吗
630安空开用多大铜排