题主并没有给出水泵的电源类型。如果是三相380V供电。
1,每相3千瓦电流约16安(功率因数按0.85计)。
2,如果允许压降为20伏,则允许的线路电阻是1.25欧
3,如果是铜线 1.75X6/1.25=8.4平方毫米,你可以选用相近规格的线缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R50hP4hPP0Bc4c5P5BP.html
相似回答
三相潜
水泵
三千W用多少平方数的下水
电缆线
答:
50米也内一般用2.5的就可以了,要是
距离
长的话建议还是有4平方的,
15
千瓦
三相瓦潜
水泵
,
600米
长线路
需要多大
截面的铝
电缆
答:
六百米啊,这个线损比较大,三百八的电压估计连三百五都达不到了,
建议选22平方的铝芯电缆
3千瓦的
潜
水泵
三相供电,
距离
低压线终端500米左右,
使用多大
规格的...
答:
如果低压端电源点质量好(如变压器大,线路导线好,任何时候电压都高于380V以上),可以用6平方的铝电缆线
。如果低压端电源点质量差(如变压器小,线路导线小,电压不正常等),要用10平方的铝电缆线.验算6mm²铝线 △U=PL/CS=3X500/46X6=1500/276=5.4 电压损失=380X5.4=21V 验算10mm...