答:5000W的功率在380V电源时用2平方的铜芯电线,在220V电源时用4平方的铜芯电线。
解析:380V电源是三相电,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=5000/(1.732×380×0.8)≈9.5A;参考实用五金手册,每平方铜芯电线安全工作电流是6A,则 9.5÷6≈1.6平方,结合常用电缆型号规格,建议选取2平方以上铜芯电缆。220V电源是单相电,根据单相电功率公式:P=U*I,其中P为功率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取1公式中不列举),可得 I=P/U=5000/220≈22.7A;参考实用五金手册,每平方铜芯线安全工作电流是6A,则 22.7÷6≈3.8平方,结合常用电缆型号规格,建议选取4平方以上铜芯电缆。
补充说明:如果选用铝芯电线,参考实用五金手册,每平方铝芯电线安全工作电流是4.2A,以此参数计算选取。
扩展:①、电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。②、线路电压降基数为500米,线路距离应保持在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。