松下伺服16.0报警原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-10-22
该机器报警原因如下:
1、负载过重,有效转矩超过额定转矩,长时间持续运转。
2、增益调整不良导致振荡、振动,电机出现振动、异常声音。
3、惯量比Pr0.04的设定值异常。
4、电机不限错误、断线。
5、机械受到碰撞、突然负载变重,发生扭转缠绕。
6、电磁制动器处于动作状态。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R540RcPchhddB5hc4PW.html
相似回答
伺服电机不工作
,驱动器
报警
答:
松下伺服报警16.0是过载保护
,转矩指令实际值超过参数Pr5.12设定的过载水平时,按照电机的过载保护时限特性,过载保护功能激活。 报警原因如下:1)
电机长时间重载运行
,其有效转矩超过了额定值。2)
增益设置不恰当
,导致振动或振荡。电机出现震动或异常响声。参数Pr0.04(惯量比)设得不正确。3)电机电缆...
松下
驱动器
报警
代码err.
16.0
答:
松下伺服驱动器提示Err16错误说明是再生放电电阻过载。出现这个故障码的原因是电源板烧毁
。松下伺服驱动器是用来控制松下伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达。松下伺服驱动器是用来控制松下伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达。 目前主流的松下伺服驱动器均...
松下伺服
驱动器报
16.0
答:
松下伺服驱动器提示Err16错误是再生放电电阻过载。这个故障原因有可能是因为电源板烧坏了
,还有就是18、12报警有些故障是相似的,看看XB接头短接线接好没有,以及输入电压有没有问题,这两项没问题那就肯定是驱动坏了,电源板坏的可能性高。