c30混凝土配合比怎么算?

如题所述

c25、c30配合比如下:

c25=1:1.60:2.84:0.46

c30=1:1.27:2.46:0.41

混凝土施工配合比是指混凝土中各组成材料之间的比例关系。调整步骤:设试验室配合比为:水泥:水:砂子:石子=1:x:y:z,现场砂子含水率为m,石子含水率为n,则施工配合比调整为: 1:(x-y*m-z*n):y*(1+m):z*(1+n)。

混凝土配合比设计是混凝土工程中很重要的一项工作,它直接影响到混凝土的顺利施工、混凝土工程的质量和混凝土工程的成本。

扩展资料:

混凝土配合比设计依据

(1)混凝土配合比设计依据:

《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55–2011) 《混凝土结构施工质量验收规范》(GB 50204– 2015) 《混凝土质量控制标准》(GB 50164–2011)

《普通混凝土拌和物性能试验方法》(GB/T 50080–2002) 《普通混凝土力学性能试验方法》(GB/T 50081–2002)

《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107–2010)和砂、石、外加剂、掺合料的相关标准。

(2)混凝土配合比设计的原则:

1.混凝土拌合物的和易性能够满足施工的需要;

2.混凝土的强度能够满足设计的要求;

3.混凝土应有良好的耐久性;

4. 在满足上述的要求时,尽量减少成本,增加效益。

2000年12月28日中华人民共和国建设部批准,于2011年4月22日起施行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55–2011)。原行业标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ/T 55-2000)同时废止。

这次改标,主要是对原行业标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ/T55-96)进行了修订。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-04-26

C30混凝土的配合比计算涉及多个因素和步骤。首先,需要确定混凝土的配制强度、水灰比、用水量等关键参数。以下是一个大致的计算过程:

    计算混凝土配制强度:

    配制强度计算公式为:fcu,0 = fcu,k + 1.645σ。其中,fcu,0为混凝土配制强度,fcu,k为混凝土立方体抗压强度标准值,σ为混凝土强度标准差。通常,fcu,k取值为20N/mm²,σ取值为5.00N/mm²。代入公式计算得:fcu,0 = 20 + 1.645 × 5.00 = 28.23N/mm²。

    计算水灰比:

    水灰比计算公式为:W/C = aa × fce / (fcu,0 + aa × ab × fce)。其中,aa和ab为回归系数,fce为水泥28天抗压强度实测值。根据规程查表取值,如aa取0.46,ab取0.07,fce取45.0N/mm²。代入公式计算得:W/C = 0.46 × 45.0 / (28.23 + 0.46 × 0.07 × 45.0)。

    确定用水量:

    根据施工要求,确定混凝土的坍落度范围,从而选择合适的单位用水量。例如,若坍落度为120mm~160mm,可取单位用水量为215kg。如果考虑使用缓凝高效减水剂,需根据减水率调整实际用水量。

    计算水泥用量:

    水泥用量计算公式为:mc = mw0 / W/C。其中,mw0为调整后的实际用水量。代入前面计算得到的W/C值和mw0值进行计算。

    计算砂和碎石用量:

    根据混凝土的总体积、水泥用量和用水量,结合砂和碎石的密度和体积比,可以计算出砂和碎石的用量。常规混凝土的配合比计算公式通常为“水泥用量:骨料用量:砂用量:水用量”的形式。例如,C30混凝土的配合比为1:1.5:3,意味着水泥、骨料、砂和水的比例是固定的。

    考虑其他添加剂:

    如果在混凝土中使用了其他添加剂,如粉煤灰或减水剂,还需要根据相应的替代系数或掺加量进行计算和调整。

    请注意,上述步骤和公式仅为一般性的指导,实际的混凝土配合比设计还需要根据具体的工程要求、材料性能和施工条件进行详细的试验和调整。因此,在实际工程中,建议由专业的工程师或混凝土技术人员进行配合比的计算和设计。

相似回答
大家正在搜