镀锌管国标厚度规格表国家规范

如题所述

表A.0.1 镀锌电线管管材规格与允许偏差(单位:mm)
镀锌JDG穿线管厚度标准
- Φ16规格,管径允许偏差0至负0.30mm;国标厚度1.5mm;壁厚度允许偏差正负0.15mm;长度4000mm;长度允许偏差正负5.00mm
- Φ20规格,管径允许偏差0至负0.30mm;国标厚度1.6mm;壁厚度允许偏差正负0.15mm;长度4000mm;长度允许偏差正负5.00mm
- Φ25规格,管径允许偏差0至负0.30mm;国标厚度1.6mm;壁厚度允许偏差正负0.15mm;长度4000mm;长度允许偏差正负5.00mm
- Φ32规格,管径允许偏差0至负0.30mm;国标厚度1.6mm;壁厚度允许偏差正负0.15mm;长度4000mm;长度允许偏差正负5.00mm
- Φ40规格,管径允许偏差0至负0.30mm;国标厚度1.6mm;壁厚度允许偏差正负0.15mm;长度4000mm;长度允许偏差正负5.00mm
- Φ50规格,管径允许偏差0至负0.30mm;国标厚度1.6mm;壁厚度允许偏差正负0.15mm;长度4000mm;长度允许偏差正负5.00mm
JDG管施工工艺
1. JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。
2. JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。
3. JDG管暗敷时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒和终端间距应大于150mm而小于300mm。
4. JDG管埋入墙体或混凝土内时,管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm。
5. 套接紧定式钢导管圆裤管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm×3mm;角钢:25mm×25mm×3mm的规定。
6. 管入箱(盒)应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔。管入箱(盒)时排列应整齐,间距均匀,箱(盒)与墙平齐。
7. 配管完毕后,为防止异物进入管内,在端头应做好封堵。
8. 在混凝土浇筑时,应留电工监控,以防将管路、接线盒震开移位。
9. 待模板拆除完毕后,应及时进行预扫管,扫管应将布条固定在带线的一端,从管路的另一端拉出来,清除由于镀锌管路进入管内的杂物或积水。扫管完毕,封闭盒子口。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考