空调漏氟利昂一般从哪里漏

如题所述

一、连接管漏氟

1、加长连接管焊点有沙眼, 系统漏氟。

2、连接管本身质量不好有沙眼, 系统漏氟。

3、安装空调器时管道弯曲过大, 管道握瘪有裂纹, 系统漏氟。

4、加长管道时, 使用快速接头, 喇叭口处理不好而导致漏氟。

二、室内机与室外机接口漏氟

1、安装或移机时, 接口未拧紧, 系统漏氟。

2、安装或移机时, 液管(细管)螺母拧得过紧将喇叭口拧脱落, 系统漏氟。

3、多次移机时拧紧松开螺母, 导致喇叭口变薄或脱落, 系统漏氟。

4、安装空调器时, 快速接头螺母与螺钉未对好, 拧紧后密封不严, 系统漏氟。

5、加长管道时, 喇叭口扩口偏小, 安装后密封不严, 系统漏氟。

6、紧固螺母裂, 系统漏氟。

三、室内机漏氟

1、室内机快速接头焊点有沙眼, 系统漏氟。

2、蒸发器有沙眼,系统漏氟。

四、室外机漏氟

1、二通阀和三通阀阀芯损坏, 系统漏氟。

2、二通阀和三通阀堵帽未拧紧, 系统漏氟。

3、三通阀检修口顶针坏, 系统漏氟。

4、室外机机内管道有裂纹。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-13

1、制冷系统漏氟

我们在给空调更换制冷系统零件时,如果零件没有安装连接紧密会出现缝隙等渗漏点,空调氟利昂会从这些渗漏点漏出。我们可将肥皂水涂抹在制冷系统管路上,如果存在缝隙等渗漏点会有气泡产生。大家要根据实际情况重新安装好制冷系统的零件。

2、室内外机管道接头处漏氟

如果室内外机管道没有布局好,例如管道弯曲角度小容易造成管道破损。如果管道接头处没有固定密封好,也会存在渗漏点出现漏氟。大家可将破损的管道更换掉,在安装管道时要适当的加大管道弯曲的半径,管道接头处可先涂抹冷冻油再将管道密封固定好。

3、空调喇叭口漏氟

如果喇叭口的质量比较差,例如喇叭口存在裂缝、划伤、其尺寸过小等等都会导致空调出现漏氟的问题。喇叭口安装时出现偏移安装固定不紧密,也会存在漏氟点。我们要按照相关的施工要求制作拉喇叭口,确保喇叭口质量等符合设计要求。喇叭口安装出现偏移,将其取下后重新安装在接头中间并固定好。

本回答被网友采纳
第2个回答  2022-09-13

1、蒸发器泄漏

蒸发器左右两侧焊口较多,可能出现的漏点也较多。新安装的空调器泄漏,主要原因是空调器生产厂员工焊接技术欠佳,在没有把铜管烧红(温度没有达到600℃~700℃),就把焊条放在焊口处,铜管和焊料没能熔合在一起,造成焊口夹焊、有麻渣、不光滑,从而导致制冷剂的泄漏。

2、室内机连接处泄漏

空调器运转正常,而室内机无冷气吹出,考虑是否制冷系统有故障。若发现室内机连接处有油迹,说明此处制冷剂泄漏。

3、室外机截止阀泄漏

室外机截止阀芯泄漏大多出现在移机后,由于开关阀门轴来回旋进、旋出,加之橡胶圈年久老化,把轴外密封橡胶圈磨坏,造成截止阀泄漏。若泄漏严重,能听到“嘶嘶”的响声,可从室外机低压气体锁母处放掉制冷剂。

4、室外压缩机U型管泄漏

室外压缩机U型排气管泄漏较普遍,主要原因是铜管管壁薄,材质差,弯成U型弯后,出现较小的裂纹,压缩机在作功时产生的震动使裂纹加大。这种泄漏故障大多会把制冷剂漏光。

5、室外机毛细管震动磨漏

制冷剂泄漏的原因,还有可能是压缩机作功时产生的震动,使两个管子产生共振磨擦,把管壁磨漏,使制冷剂漏光。

本回答被网友采纳