变压器有以下需要进行测试的试验项目:

    绝缘油试验或SF6气体试验;

    有载调压切换装置的检查和试验;

    检查所有分接的电压比;

    检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;

    测量铁心及夹件的绝缘电阻;

    非纯瓷套管的试验;

    测量绕组连同套管的直流电阻;

    测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;

    测量绕组连同套管的介质损耗因数(tanδ)(介质损耗角正切值)与电容量;测量绕组连同套管的

    变压器绕组变形试验;

    绕组连同套管的交流耐压试验;

    绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量;

    额定电压下的冲击合闸试验;

    检查相位;

    测量噪音;

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-03-21
  事实上,变压器测试仪的精度并不是仪器的重要指标。在变压器检定规程中,要求整个电路带来的测试误差不超过被测变压器水平的20%,且呈现的数据必须是真实的。
  测试过程中常见的技术问题:

  1.选频滤波器性能

  变压器检定是基波的测量。由于标准的二次电流和被测变压器的二次和三次误差电流波形受到高频干扰的极大失真和调制,因此测试仪必须有良好的频率选择。过滤性能、分离基波并进行测量。造成失真的因素非常复杂。在没有饱和铁芯补偿的低精度(小于0.5)变压器试验中,一般失真在10%左右,影响不明显。国标要求测试仪谐波衰减32dB以上,足以满足使用。但在测试高精度变压器或铁芯饱和的变压器时,该指标偏低。该项目国内验证没有测量,一般厂家往往不给出指标。用户在购买新仪器时,应将其与旧仪器进行比较,以确定是否可信。

  2.引入负载并与标准变压器匹配

  测试仪给被试变压器带来的附加负载和测试仪给标准变压器带来的负载在规程中有严格的规定。国内计量检定不检测这些指标,大部分厂家不提供指标,但它们是不同单元测试数据不同的主要原因之一。

  3.线负载

  做负载Z时,为连接线预留0.06欧的电阻(个别有0.05欧),所以要求A、B、C三根线的电阻之和为0.06欧姆测试。在小额定负载(10VA)下验证电流互感器时,导线电阻对数据的影响很大。

  4.地线

  由于是工频测量,空间电磁场和浮地电位对测量的影响较大。在测试中,地线起着重要的作用。地线必须按规定正确接地,这在0.05以上的测试,或者是高压时尤为重要。建议用户在购买仪器时应选择具有多年行业基础的成套设备厂家,而不是单件生产厂家。两者在变压器试验的理论和经验上有本质的区别。正确的选择可以保证仪器的各项指标符合法规的要求。