如题所述
这要看看供电距离有多远。另外,四个5kW的单相电器是不能平衡地布置于三相电源上的,除非你保证四个电器不同时使用。这样,用电负荷功率应该按照最大一相的负荷考虑,即10kW。总负荷为30kW计算。
按照电流计算:(功率因数假设为0.8)I=10/[0.8*0.22]=56.8A。铝线至少要35平方毫米。
考虑电压降时(供电距离设为150m,压降按5%考虑,不考虑起动电流的影响):S=PL/[C.U%.0.8]=30*150/[53*5*0.8]=21.2,即选用35平方毫米铝线 是合适的。