在浇筑混凝土之前,未对预应力隐蔽工程进行验收

如题所述

预应力隐蔽工程反映预应力分项工程施工的综合质量,如果在浇筑混凝土之前,没及时进行预应力隐蔽工程验收,就不能保证预应力筋等的安装符合设计要求,并在混凝土结构中发挥其应有的作用,造成工程质量隐患。

可以采取下列措施进行防治:

(1)预应力隐蔽工程验收时应具备的技术资料:

1)预应力筋及其所用的锚具、夹具及连接器产品合格证、出厂检验报告、进场复验报告;

2)孔道灌浆用水泥、外加剂及预应力混凝土用金属螺旋管产品合格证、出厂检验报告、进场复验报告;

3)镦头强度试验报告;

4)同条件养护混凝土试件试验报告;

5)预应力张拉记录;预应力筋应力检测记录;见证张拉记录;

6)张拉机具设备及仪表的配套标定报告单;

7)检验批质量验收记录。

(2)在浇混凝土以前,应进行隐蔽工程验收,验收内容如下:

1)预应力筋的品种、规格、数量、位置等;

2)预应力筋锚具和连接器的品种、规格、数量、位置等;

3)预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管等;

4)锚固区局部加强构造等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答