变频器调速电机速度不正常

我现在用的是22V 0.75KW的变频器
电机是550W的
速度在频率是30以下的情况转速都很正常。。
向上调的话转速没有频率的情况上升,比输入的频率的速度低了。
好像是频率高过65的情况下速度大降。。
想请问各位大侠是什么原因那?
是不是负载过重 变频器功率不够大?

之前用380V 0.75的变频器变速都正常
变频器设置参数是 1主频率输入通讯输入(RS485)
2运转指令右外部端子控制
3最高操作频率 95hz
4加减速时间 5秒
5 1 2 3 RS485通讯地址
6Modbus ASCII通讯模式

负载变频器出来就一个电机 由触摸屏和PLC控制变频器。。

电机功率在额定电压380V的变频器控制下运转很正常啊
就是改为用额定电压220V的的变频器控制运转就不正常了
我用过2个牌子的变频器。。情况也是一样。
电机的接法已经由星形接法改为三角形接法了

1:检查一下测速电机的碳刷是否磨损,检查碳刷。
2:也有可能是直流电机控制器的控制板出现故障,检查或更换控制器。
3:速度反馈电压不对,测速电压(或脉冲)如果不稳定平滑,那么就会引起此现象,检查电压。
变频调速是改变电动机定子电源的频率,从而改变其同步转速的调速方法。变频调速系统主要设备是提供变频电源的变频器,变频器可分成交流-直流-交流变频器和交流-交流变频器两大类,目前国内大都使用交-直-交变频器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-25
根据故障代码查找原因,如果无故障,应该是参数设置不正确。
第2个回答  2010-11-04
一看就知道是电机特性软或者马达不够力造成的,当然变频器输出波形不正常也会影响到,你可以试试调整转矩提升,压频比等参数,如果不行,只能够换马达勒

第3个回答  2010-10-25
个人认为,有可能是负载过大造成,但不是变频器的功率不足,而是电机的功率不足
供参考
第4个回答  2010-10-29
输入基频值
还有需要注意的是,
变频器基频以下是恒力矩运行
基频以上是恒功率运行
如频率调的太高而导致力矩不够会出现危险的
你的功率配置情况是没有问题的
但你的电机额定电压也是220么
请仔细检查其他参数的配置情况,检查变频器参数本回答被网友采纳