如题所述

理论上的话,可以做到1s,0.1s甚至是0.01s,这取决于变频器的最小分辨率,每个品牌变频器的最小分辨率是不一样的。但这只是理论数值而已,实际上,很难达到的,因为这和变频器的功率以及负载的惯性,都是有直接关系的。如果这个时间过短,变频器就比较容易报过流、过载等故障。

变频器

扩展资料

一、加速时间

加速时间是变频器的工作频率从0Hz上升到基本频率(50Hz)所需的时间。这一规定同时适用于加速终止频率为任意值的情况。例如,多段速运行中,某一转速档次的运转频率设定为30Hz,加速时间设定为30秒,则这一转速档次的实际加速时间(加速到30Hz的时间)是(30Hz/50Hz)×30秒=18秒,而不能理解为加速到30Hz需要30秒。

设定加速时间时应考虑如下问题:加速过程需要时间,过长的加速时间会降低工作效率,尤其是频繁启停的设备,但加速时间过短会使起动电流变大,因此,应在起动电流和生产效率之间寻求一个平衡点,在起动电流允许的前提下,尽量缩短加速时间。另外,负载设备的惯性较大时加速时间应适当加长,负载设备的惯性较小时加速时间可适当缩短。

二、减速时间

减速时间是变频器的工作频率从基本频率(50Hz)降低到0Hz所需的时间。这一规定同时适用于减速从任意频率值开始的情况。例如,多段速运行中,某一时段的运转频率为40Hz,减速时间设定为45秒,则这一转速档次运转结束时的实际减速时间(减速到0Hz的时间)是(40Hz/50Hz)×45秒=36秒,而不是45秒。



设定减速时间的原则类同于设定加速时间,同时还要考虑如下问题:如果减速时间设置过短,会使变频器直流环节电压升高,形成泵升电压,这时需要采取相应技术措施吸收这种再生电能,使设备复杂化,且投资会有增加。原因是:减速时间设置过短,将使旋转磁场转速下降过快,而电动机转子因负载惯性的作用,不能快速下降,导致电动机转子转速高于旋转磁场转速,电动机处于发电状态,所以变频器直流环节电压升高。因此,减速时间的设定应在生产效率、泵升电压和设备投资之间寻求平衡点。