33问答网
所有问题
框架柱下部钢筋比上部钢筋多时,多出钢筋如何处理?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-11-23
这个只有2种情况,是变截面或钢筋根数变化才能出现,在03G101中有这个节点,呵呵,就是给的不是很明确,有这几个方法
1、如果多的钢筋能进入到上层柱子里时,一定进入35D
2、不能进如的,在板面处,弯12D
你好好的把各种柱子的节点可能出现的变化拆解下,就会找到规律,这个图集,光看是看不懂的,呵呵
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R555WP5B0.html
其他回答
第1个回答 2020-04-13
下部比上部多的话 下部多的那几根钢筋要深入上部钢筋1.2倍的lae,1.2倍的lae长度从梁底算起
第2个回答 2010-11-23
在变截面处楼层弯折锚固,当板厚>80时,且砼≥C25时可以弯锚现浇板内,为了怕标高不好掌握,在施工中一般在柱内弯锚,也就是12D拐向住内侧
第3个回答 2010-11-24
这个必须看图集了没法说! 03G101-1 第38页
图集获得方法
http://wenku.baidu.com/view/cfdef54bcf84b9d528ea7ac3.html
相似回答
框架柱
上下层
钢筋
根数不等
如何处理
答:
如果下柱钢筋大,按11G101-1图集的57页图4施工,也就是大的钢筋伸出楼面搭接 如果下柱钢筋小,按11G101-1图集的57页图2施工,也就是
上柱钢筋
在反插到下柱 如果下
柱钢筋多,
按11G101-1图集的57页图3施工,也就是多出的钢筋伸出楼面 如果下柱钢筋少,按11G101-1图集的57页图1施工,也就是上...
框架柱
上下层
钢筋
根数不等
如何处理
答:
如果下柱钢筋大,按11G101-1图集的57页图4施工,也就是大的钢筋伸出楼面搭接 如果下柱钢筋小,按11G101-1图集的57页图2施工,也就是
上柱钢筋
在反插到下柱 如果下
柱钢筋多,
按11G101-1图集的57页图3施工,也就是多出的钢筋伸出楼面 如果下柱钢筋少,按11G101-1图集的57页图1施工,也就是上...
柱中
钢筋
下
柱比上柱多,
怎么进行连接?
答:
可以建议设计更改为机械连接或电渣压力焊连接
,既节省成本,也方便施工。在工程遇到类似情况,都是用机械连接或电渣压力焊连接处理的。KZ纵向钢筋下柱钢筋比上柱钢筋直径大时,下柱钢筋分批伸入上柱,可绑扎搭接,也可采用机械连接和焊接连接。下柱钢筋分批伸入上柱具体要求,抗震KZ纵向钢筋连接见11G101-1...
大家正在搜
框架柱钢筋
框架柱钢筋锚固长度
框架柱纵向钢筋
框架柱钢筋基础锚固
框架柱钢筋计算
框架柱钢筋计算实例
框架柱钢筋连接规范
框架柱钢筋搭接位置规范要求
框架柱钢筋量怎么计算
相关问题
当框架柱下部钢筋多于上部钢筋时,上部钢筋应在该层的何处进行焊...
构造柱的上部钢筋比下部钢筋多而且还比下部钢筋粗怎么处理
框架柱下部钢筋比上部钢筋直径大怎么处理?
柱纵向钢筋上部比下部钢筋大两个级别以上该如何处理?可以将下部...
请问框架柱的钢筋下部钢筋直径大于上部钢筋直径比如 下部是16...
上层柱钢筋比下层钢筋根数多的时候怎么搭接
框架柱上面的钢筋,比下面的钢筋直径大,怎么做
钻孔桩钢筋笼因增加受力下部连接段与上部连接段钢筋的数量同,上...