如何看电流互感器的准确级次

有一个电流互感器的准确级次显示为:0.5/10P10 那么由这个数值能得到什么资料?希望各位高手能不吝赐教!

  电流互感器的准确级次可以从设备的铭牌看出,也可以用仪器测得,测量的方法是测量在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。

  准确级与测量数据的对照:

  电流互感器的准确级:电流互感器根据测量误差的大小可划分为不同的准确级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-22

电流互感器匝数确认

第2个回答  2019-12-23
拿测电表仪来准确的测,结果
第3个回答  推荐于2017-10-14
0.5表示互感器测量绕组的精度等级是0.5(额定电流的5%时,误差是±1.5%;额定电流的20%时,误差是±0.75%;额定电流的100%和120%时,误差是±0.5%)

10P10中的10P是专指保护用电流互感器的精度等级(即在额定一次电流下的误差为±3%;在额定准确限值一次电流下的复合误差为10%)

额定准确限值一次电流:互感器能满足复合误差要求的最大一次电流

后面的10是额定准确限值系数(额定准确限值系数=额定准确限值一次电流/额定一次电流)本回答被提问者采纳
第4个回答  2010-11-20
一般0.2S 0.5S级为计量用 0.2有的地方也会做计量
0.2 0.5为测量用
10P10 10P 5P等 带有P的为保护用
如LZZBJ9-12C1 500/5A 0.2S/0.5/10P20
L指电流互感器
Z(第一个)支柱式
Z(第二个)浇注型
B带保护
J加强型
9厂家生产序号
12电压等级 10KV
500/5A 额定一次电流为500A 额定二次电流为5A
0.2S/0.5/10P20 0.2S为计量用、0.5为测量(监测)、10P20为保护用,其中的20表示在20倍额定一次电流以下,10为互感器的保护级复合误差不超10%