根据《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》施工总荷载大于15kn/㎡,线荷载20kn/㎡

根据《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》施工总荷载大于15kn/㎡,线荷载20kn/㎡。
请问:一个宽0.4m,高1.6m的梁怎么计算总荷载和线荷载?

高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。  高大模板的施工应该有专项方案,这个方案原则上需要专家论证。  高大模板的注意事项:  根据现行规范,施工总荷载大于10kN/㎡、集中线荷载大于15kN/m或梁截面积尺寸600*1200的就已经属于高大模板工程。  一、住建部的建质[2009]87号文,《危险性较大的分部分项工程安全管理法》的通知中说明:①搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程为危险性较大的分部分项工程。(注意:“此类不需要专家论证”)。  ②搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上的为“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”。(注意:“此类需要专家论证”)。  二、住建部的建质[2009]254号文,《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的通知中说明:  高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。追问

梁是算总荷载还是线荷载

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-22
集中线荷载荷载的组成

集中线荷载=永久荷载(钢筋砼自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数

钢筋砼自重=梁的截面积(m2)×25KN/m3(25KN/m3为钢筋砼比重换算成KN/m3为单位,在计算集中线荷载时钢筋砼比重取值为25KN/m3。)
施工均布活荷载=梁宽m×3KN/m2

分项系数
永久荷载分项系数取1.2;施工均布活荷载分项系数取1.4

例:梁高1600,梁宽400
1.2x1.6x0.40x25+1.4 x 0.40x3=20.88大于20 。要进行专项专家论证

施工总荷载用于板荷载计算,原理同上追问

为什么是梁的截面积乘以钢筋砼自重(25kn/m³)

底面积可以乘吗

追答

计算模型是截取1000长的梁,所以截面积乘1000,就是1米长梁的自重。
其他也是此原理。

还有提醒一下,这是按JGJ130规范来的,如果按GB50666规范,还要严格。
永久荷载分项系数取1.35;施工均布活荷载分项系数取1.4

例:梁高1600,梁宽400
1.35x1.6x0.40x25+1.4 x 0.40x3=23.28大于20 。要进行专项专家论证

本回答被提问者采纳
第2个回答  2018-03-31

线荷载是面荷载乘以长度


面荷载是容重乘以厚度


点荷载应该是集中荷载,是线荷载乘以作用的长度。


可以按以下方式理解:


容重是按立方计算,比如单位是kN/m3(千牛每立方),乘以厚度或长度(单位米),约掉分母中的一个m变成kN/m2(千牛每平方)这是面荷载;再乘以面荷载作用的长度(单位米),约掉分母中的一个m变成kN/m(千牛每米)这是线荷载;再乘以线荷载作用的长度(单位米),约掉分母中的一个m变成kN(千牛)这是集中荷载

梁集中线荷载计算方法

案例:安全生产管理监督实施细则(以承重支模架为例) 梁集中线荷载达到20kN/m及以上要进行专家论证

混凝土自重24KN/ m3 梁钢筋自重1.5kN/m3,合计25.5kN/m3 若梁高1.2m 、宽0.70m ,则线荷载为

1.2×0.70×25.5=21.42kN/m

本回答被网友采纳
第3个回答  2016-04-23
建质[2009]254#文中说的是[2009]87#文附件二规定超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围的高大模板条件。搭设高度8m、跨度18m、施工总荷载大于15KN/m²、集中线荷载20KN/m。并没有指明是标准组合值还是基本组合值。
1、我们在执行中从严,认为是基本组合值;
2、按GB50666-2011第4章规定,混凝土拌合物、模板、木枋
所有钢管等的重力为永久荷载,所有施工人员、机具、振捣、浇筑等施工荷载及风载为可变荷载,按相应的分项系数进行基本组合;
3、在方案构造没有确定前仅仅只能算出题目的混凝土拌合物重力,不能算出荷载效应的全部!
4、仅仅题目的混凝土拌合物及钢筋重力标准值算得为16.32 KN/m很可能已达到20KN/m!
5、题目没有给出楼板厚度、架体高度,总荷载是否大于15KN/m²说不定!追问

为什么梁只算线荷载,不用算总荷载

有什么依据

追答

1、梁下的支架有更大的危险源,是支架系统的承载能力及稳定单列计算的一项,文件有强调之意;而板下支架的计算也是要化为线活载来具体计算的;
2、梁的总荷载也是要参与全部总荷载中来考虑本层梁板或连续浇筑方案时的下层梁板承载能力的;梁、板都是要考虑总荷载的,不需要单独的依据;
3、行政文件中,关于专业词汇,不能苛刻深究,如文件里的“施工总荷载大于...”,这里的‘施工总荷载’就不是很贴切,没有明确是标准值还是组合值。
4、搭设高度8m、跨度18m、施工总荷载大于15KN/m²、集中线荷载20KN/m这四条,只要有一条达到,就属超过一定规模的、危险性较大的分部分项工程。