根据《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》施工总荷载大于15kn/㎡,线荷载20kn/㎡。
请问:一个宽0.4m,高1.6m的梁怎么计算总荷载和线荷载?
梁是算总荷载还是线荷载
为什么是梁的截面积乘以钢筋砼自重(25kn/m³)
底面积可以乘吗
追答计算模型是截取1000长的梁,所以截面积乘1000,就是1米长梁的自重。
其他也是此原理。
还有提醒一下,这是按JGJ130规范来的,如果按GB50666规范,还要严格。
永久荷载分项系数取1.35;施工均布活荷载分项系数取1.4
例:梁高1600,梁宽400
1.35x1.6x0.40x25+1.4 x 0.40x3=23.28大于20 。要进行专项专家论证
线荷载是面荷载乘以长度
面荷载是容重乘以厚度
点荷载应该是集中荷载,是线荷载乘以作用的长度。
可以按以下方式理解:
容重是按立方计算,比如单位是kN/m3(千牛每立方),乘以厚度或长度(单位米),约掉分母中的一个m变成kN/m2(千牛每平方)这是面荷载;再乘以面荷载作用的长度(单位米),约掉分母中的一个m变成kN/m(千牛每米)这是线荷载;再乘以线荷载作用的长度(单位米),约掉分母中的一个m变成kN(千牛)这是集中荷载
梁集中线荷载计算方法
案例:安全生产管理监督实施细则(以承重支模架为例) 梁集中线荷载达到20kN/m及以上要进行专家论证
混凝土自重24KN/ m3 梁钢筋自重1.5kN/m3,合计25.5kN/m3 若梁高1.2m 、宽0.70m ,则线荷载为
1.2×0.70×25.5=21.42kN/m
本回答被网友采纳为什么梁只算线荷载,不用算总荷载
有什么依据
追答1、梁下的支架有更大的危险源,是支架系统的承载能力及稳定单列计算的一项,文件有强调之意;而板下支架的计算也是要化为线活载来具体计算的;
2、梁的总荷载也是要参与全部总荷载中来考虑本层梁板或连续浇筑方案时的下层梁板承载能力的;梁、板都是要考虑总荷载的,不需要单独的依据;
3、行政文件中,关于专业词汇,不能苛刻深究,如文件里的“施工总荷载大于...”,这里的‘施工总荷载’就不是很贴切,没有明确是标准值还是组合值。
4、搭设高度8m、跨度18m、施工总荷载大于15KN/m²、集中线荷载20KN/m这四条,只要有一条达到,就属超过一定规模的、危险性较大的分部分项工程。