电动机漏电怎么办?

我家是搞建筑机械的,经常有机械上的电动机漏电以及一些小毛病,但是电动机也能转。我们一般是拿到修电动机的那去修,不管是小毛病漏电烧坏都是修40RMB/千瓦。但前2天我听一客户说你们被骗了,电动机漏电是因为里面绝缘漆磨损了,自己买些绝缘漆弄上然后烤干就行了。我想请问下是不是被修电动机的人给忽悠了。不严重的漏电,只是偶尔开久了就跳闸。
电机烧坏修电机的人说要重新绕线圈,漏电也说要重新绕线圈,所以小毛病和大毛病价格是一样的。不知道是不是被忽悠了!

  要知道怎么测漏电,先要知道万能表的正确使用方法。

  (一)万用表使用前,应做到: 1.万用表水平放置。
2.应检查表针是否停在表盘左端的零位。如有偏离,可用小螺丝刀轻轻转动表头上的机械零位调整旋钮,使表针指零。 3.将表笔按上面要求插入表笔插孔。
4.将选择开关旋到相应的项目和量程上。就可以使用了。

  (二)万用表使用后,应做到: 1.拔出表笔。 2.将选择开关旋至“OFF”档,若无此档,应旋至交流电压最大量程档,如“又1000V”档。
3.若长期不用,应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。

  用万能表测量直流电压步骤是:

  1.选择量程。万用表直流电压档标有“V”,有2.5伏、10伏、50伏、250伏和500伏五个量程。根据电路中电源电压大小选择量程。由于电路中电源电压只有3伏,所以选用10伏档。若不清楚电压大小,应先用最高电压档测量,逐渐换用低电压档。

  2.测量方法。万用表应与被测电路并联。红笔应接被测电路和电源正极相接处,黑笔应接被测电路和电源负极相接处.

  3.正确读数。仔细观查表盘,直流电压档刻度线是第二条刻度线,用10V档时,可用刻度线下第三行数字直接读出被测电压值。注意读数时,视线应正对指针。

  补充说明:用万用表就能测出漏电,那么说明漏电很严重了,已属于对地短路,建议最好还是用摇表测。因为万用表工作电压低(通常9V以下),而电机工作在220或380伏,绝缘不良时低压仪表未必能测出,但在实际工作电压下绝缘更可能变差甚至被击穿。而摇表就是通过发电机产生较高电压来完成检测,其检测条件更接近电机实际工况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-06-18
需找出漏电原因及排除。
电动机漏电的原因有:绕组受潮使绝缘电阻下降;电动机长期过载运行;有害气体腐蚀;金属异物侵入绕组内部损坏绝缘;重绕定子绕组时绝缘损坏碰铁心;绕组端部碰端盖机座;定、转子磨擦引起绝缘灼伤;引出线绝缘损坏与壳体相碰;过电压(如雷击)使绝缘击穿。
通常使用兆欧表检查,根据不同的等级选用不同的兆欧表测量每组电阻的绝缘电阻,若读数为零,则表示该项绕组接地,但对电机绝缘受潮或因事故而击穿,需依据经验判定,一般说来指针在“0”处摇摆不定时,可认为其具有一定的电阻值,对地绝缘电阻值应大于1兆欧为合格(380伏电机)。
处理方法:
1)绕组受潮引起接地的应先进行烘干,当冷却到60——70℃左右时,浇上绝缘漆后再烘干。
2)绕组端部绝缘损坏时,在接地处重新进行绝缘处理,涂漆,再烘干。
3)绕组接地点在槽内时,应重绕绕组或更换部分绕组元件。
如烘干及处理后绝缘电阻不达到要求的,则需重绕线圈。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-11-22
电机漏电都是绝缘层 出问题 而且查不出来是哪里的漆皮有问题 一般安全起见都建议重新绕制 当然如果你想省钱 而且又不担心安全问题的话可以自己处理。
第3个回答  2010-11-22
我觉得你还是花钱修会比较安全,毕竟你不是电子专业的。电动机属于强电类的,如果你不送去修,自己弄很容易弄出安全事故。最好的办法就是去招一个人专门负责修电机兼职做司机。本回答被网友采纳
第4个回答  2010-11-22
电机漏电有很多种比如受潮电机引出线老化几械线路磨破绝缘层等等你可以去买个兆欧表摇一摇1兆欧以上就没事电机坏了拆开看看是不是有绝缘纸破损绕组变色等等再不行就得送维修店了