土建钢筋隐蔽验收记录内容怎么写?

如题所述

本表适用于钢筋分项工程钢筋连接、钢筋安装检验比。
主控项目
1、检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
2、检查数量:按有关规程确定。
检验方法:检查产品合格证、接头力学性能试验报告。
3、检查数量:全数检查。
检验方法:观察、钢尺检查。
一般项目
1、检查数量:全数检查。
检验方法:观察,钢尺检查。
2、检查数量:全数检查。
检验方法:观察、钢尺检查。
3、受力钢筋采用机械连接或焊接接头时,同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无要求时,应符合下列规定:
(1)在受拉区不宜大于50%;
(2)接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;
(3)直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。
检验方法:观察、钢尺检查。
4、同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求,当设计无要求时,应符合下列规定:
(1)对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%。
(2)对柱类构件,不宜大于50%;
(3)当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。
纵向受力钢筋绑扎搭接头的最小搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合下列规定:
(1)箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;
(2)受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;
(3)受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200 mm。
(4)当柱中纵向受力钢筋直径大于25 mm时,应在搭接接头两个端面外100 mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50 mm。
6、检查数量:同一般项目第3项。
检验方法:钢筋安装位置允许偏差项目中第1项长、宽用钢尺检查,网眼尺寸用钢尺量连续三档,取最大值;第2、5项用钢尺检查;第3项中间距和排距用钢尺量两端、中间各一点,取最大值,其余用钢尺检查;第4项用钢尺量连续三档,取最大值;第6项用钢尺和塞尺检查。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-26

控项目   

    检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-02-04
