【小区住户可以拉100kw功率的电线吗?】不可以的。
【有什么要求?】你们小区的配电房里面的供配电变压器不能满足你的要求,一般都是1000KVA的变压器,给你占去1/10,其他那么多的住户就不要用电了?如果你一定要,那么这台变压器就要换大的,配电屏也要换,电缆也要换,单单一台变压器就要几十万元,配电屏也要几万元一屏,钱你会出吗?所以住宅小区不会给你100KW的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R5B0PWhdhdRdR0h5cd.html
其他回答
第1个回答 2014-02-22
看来你是要开家庭工厂。首先民居小区内不允许开设家庭工厂。一般情况超过5个千瓦的用电设备用三相电源供电。小区供电变压器是以居民用电标准设计的。没有那么多的余量供你使用。你需要向电业局申请一台变压器单独给你供电。
第2个回答 2014-02-22
你这个有点难回答,你是什么电器用呢?
追答
你这个有点难回答,你是什么电器用呢?
第3个回答 2014-02-22
只听过电压伏特单位的电线,三相吗?
追问
普通电压,但是用量比较大,能达到80到100度电每小时,这种电线可以拉吗?有什么限制吗
相似回答
怎样得到
100KW
的大
功率电缆
负荷
答:
100KW 普通住户的电源肯定不能满足 需要采用3相供电
你总功率为100KW 主要都是单相设备(及220V电压设备 )采用3相分流 即每相的的功率为33KW 电流为 33*4.5=148A 选择35铜芯就可以 这个其事也不要你操心咯,你去电力局申请增容,他们会负载查勘,设计你需要的线径,你只要负责吧你室内的...
100KW
需要多大
的电线?
答:
100KW设备需要用95平方毫米的电线
。单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按三相电源供电,电流约178.7A,...
100kw
机器用多大的开关和
电线
比较合适?
答:
100KW 如果是三相负载,满负荷电流大约200A上下,十来米以内的近距离选择70平方铜线非电缆基本够用
,距离远选择95平方铜电缆够用 大约需要用95mm2的电缆。三相四线分成220,总负荷100kw,要配200A的空气开关。1、三相入户可找供电部门申请,一般民用负荷是不会给你三相电的,不过这个都可以找人的。380V三相1...