懂三相异步电动机的来,请问实际负载下的电机定子线电流怎么测量,用什么工具,感激不尽

最好写出
具体步骤,
所用工具

我感激不尽,我真的很需要这答案,希望各位电动机高手。专业人士,帮帮我,谢谢

可答可不答的附加问题:它对电机性能有什么影响

用钳形电流表,最好是数字直接显示的,卡在电机的三相电源线(Y/△启动器前)的任一相线上得出的读数,即是该相的实际电流。电机星接法的是相电流,三角接法的是线电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-18
准确的是,在电机正常运转的前提下,用钳形表,测3根负荷线的任意一根,测得的电流就是电机的定子电流
第2个回答  2010-11-18
买个钳流表 挂上去就行
第3个回答  2010-11-20
钳形万用表就可以,一般的都有1000A 200A 20A ,看电机功率大小而定,不知道功率的选用大的量程,以免损坏表,一般电机负载电流是1KW 2A多左右 ,功率越大的电机电流平均每KW的电流相对会越小
有时候电机电流3相电流会有相差,但不会错的太多那是正常,因为是电网3相用电不平均导致,要是你还怀疑电机问题你可以把最高的那相和最低的那相调一下相序,就可以检查出是电机还是电网的事。