33问答网
所有问题
【关于耐压测试】,本来按照标准的测试条件是1500V,60秒,如果测试时间缩短到5秒,电压应该提到高多少?
【关于耐压测试】,本来按照标准的测试条件是1500V,60秒,但是生产时不可能用一分钟来测试,请问如果测试时间缩短到5秒,电压应该提到高多少?计算公式是什么?我记得有公式的,但是很久没接触了,忘了。
举报该问题
推荐答案 2010-11-19
不能缩,缩了就没有意义了,本来你的东西耐压2000v,如果你像提高测试速度将电压提到3000v的话,那你这东西直接就击穿了
耐压测试
是看一定时间内被测物能否禁受主一定电压,时间短了试不行的,时间延长是可以的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R5B5h4hB5.html
其他回答
第1个回答 2010-11-19
标准上有要求,对于出厂检验,为提高出厂检验速度,幅值可以提高10%,对应时间缩短到1s,这是通信标准上对于型试实验和出厂检验的要求。
不知道其他行业会不会有此要求,你看有查看一下,最好是不要缩短。
第2个回答 2018-04-27
UL817中规定,电压标准提升1.2倍,时间缩短为1s。但客户一般会要求3s
相似回答
1500v耐压测试标准
答:
1500V耐压测试标准
通常是根据具体产品的相关标准来定的。在北美
,1500V耐压测试
通常会要求产品的带电部分与可能接地的非带电导电体间施加适当频率的交流电压达1分钟。对于直流1500V系统,进行耐压测试时,电流应以1:2的比例进行
测试,
电源输入对输出打3000V,漏电流要小于5毫安,苛刻的要求小于2毫安,持...
耐压测试
原理?
答:
一般
耐压测试时间
为一分钟。由于生产线上的电阻测试量很大
,测试时间
通常
缩短到
只有几秒钟。有一个典型的实用原则。当测试时间减少到只有1-2秒时,测试电压必须提高10-20%,以保证短期测试中绝缘的可靠性。四、报警电流 报警电流的设置应根据不同的产品而定。最好的方法是预先对一批样品进行漏电流
测试
...
什么是
耐压测试
?
答:
测试时间根据
相关标准设定,比如IEC 60950要求1分钟,而经验法则则推荐在2倍工作电压加1000V的110%到120%之间持续1-2秒。电流设置则需根据产品漏电流来确定,通常设置略高于平均漏电流值,以避免滋扰故障,但又要能捕捉到真正的绝缘问题。电压选择的艺术
耐压测试
可以使用交流或直流电压,但交流电压在峰值...
大家正在搜
耐压测试漏电流标准是多少
高压耐压测试标准
耐压测试电压标准
电机耐压测试漏电流标准
国标耐压测试标准
一类电器耐压测试标准
电机耐压测试标准
电子产品耐压测试标准
家用电器耐压测试标准
相关问题
安规里面规定的灯具耐压测试要1500v或3750v呢?请问这...
电缆线测试绝缘电阻(电压比耐压测试1500v)时电缆会发出吱...
额定电压380V,用1500V作耐压测试,请问要加压多少时间...
电脑自动重启是电源的原因吗
耐压测试打1500v漏电流5mA可以吗
耐电压测试时间缩短
如何用电脑来检测外部电路的通断?
托福考试时每一部分的起止时间,求详细解释!