首先明确的应该是锚杆极限拉力200KN吧,不是内力,预加力就是
预应力,要求对锚杆施加70KN预应力,预应力损失要看采用什么锚杆张拉,主要是螺母锁定螺纹的形式,如
精轧螺纹钢的公制螺纹,超张拉约为10%,中空锚杆的较大
螺距的一般要求20%以上,而且一般要求现场以测力计锁定力,试验确定,规范也是要求现场试验确定吧,一般的有,CECS22岩土锚杆施工规范,GB50086,及水电、铁路,公路的相关规范吧
追问200KN是设计值不是极限值。
图纸上要求采用的规范是《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)和《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2012)
追答那是建筑工程上的锚杆支护啊,概念还是一样的,200KN是否极限值无所谓,应该还是根据现场定,