计算250KVA变压器额定电流:
I=S/1.732/U=250/1.732/0.4≈361(A)
以允许线损电压降14V(每根线损压降7V,配电柜处线电压约386V)算,每根线的阻值:
R=U/I=7/361≈0.019(Ω)
铜芯电线截面(铜电线电阻率为0.0172):
S=ρ×L/R=0.0172×150/0.019≈135(m㎡)
追问陈师傅你好 就是买4线150m㎡的铜电缆,还是单根的电线,因为下午到五交店去买,他问我是要电线还是电缆
追答架空线用电线,3根粗电线,零线可用50m㎡的,地埋用电缆。
追问就是买3跟120m㎡一根50m㎡对吗
追答3跟135m㎡和一根50m㎡
本回答被提问者采纳