250KVA变压器离配电柜差不多有150米,要用多大的线,怎么计算

是架空的
用电缆要多大的,如果用单根那种电线要多大的

250KVA变压器电流计算:

10/0.4kV等级,低压侧额定电流:

I=P/1.732/U=250/1.732/0.4≈360(A)

根据电线截流量对照表,电缆截面建议选择185平方的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-06
如架空建议采用导线,根据变压器额定电流I=S/U/1.732=361A,电缆采用3x240mm2+1x120mm2,导线可采用185mm2。再核算一下电压降<3%即可。
第2个回答  2014-03-06
额定电流=250÷1.732÷0.4=361A
单根多芯国标铜芯电缆120平方的安全载流量为375~400A(在空气中敷设,环境温度25℃时,允许工作温度65℃),如果使用组合电缆,则可以选择150平方铜芯电缆。
第3个回答  推荐于2017-12-16
计算250KVA变压器额定电流:
I=S/1.732/U=250/1.732/0.4≈361(A)
以允许线损电压降14V(每根线损压降7V,配电柜处线电压约386V)算,每根线的阻值:
R=U/I=7/361≈0.019(Ω)
铜芯电线截面(铜电线电阻率为0.0172):
S=ρ×L/R=0.0172×150/0.019≈135(m㎡)追问

陈师傅你好 就是买4线150m㎡的铜电缆,还是单根的电线,因为下午到五交店去买,他问我是要电线还是电缆

追答

架空线用电线,3根粗电线,零线可用50m㎡的,地埋用电缆。

追问

就是买3跟120m㎡一根50m㎡对吗

追答

3跟135m㎡和一根50m㎡

本回答被提问者采纳