您好请问如果10kV出线为架空+电缆混合的情况下,加消弧线圈的标准是单相接地电容电流大于10A还是30A呢,谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-11-16
根据《电力设备过电压保护设计技术规程》规定:3~10kV的电力网,单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈。
另外,电力行业执行标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定:10kV架空线路系统单相接地故障电流大于20A或10kV电缆线路系统单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈,其理由是在此电流下电弧能自行熄灭。
但实际工作中有些标准不宜套用,应根据实际情况灵活掌握,在模拟经小动物接地实验结果中,对电缆和架空线的混合电网,单相接地电容电流大于11.75 A时电弧就不能自行熄灭。所以单相接地电容电流的上限值应取10 A,以便于提高配电网供电的可靠性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R5BP5hP0W.html
其他回答
第1个回答 2010-11-18
5.2.1 在运变电站由于系统的变化应新装消弧线圈情况
a)10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统,其电容电流超过10A时。
b)10kV非钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统,其电容电流超过20A时。
c)10kV电缆线路构成的系统,其电容电流超过30A时 。
d)20kV、35kV、66kV系统,其电容电流超过10A时。
国家电网《消弧线圈装置技术改造原则》
混合线路的话应该参照架空线标准,一般是超过10A就建议安装了。
相似回答
消弧线圈的
问题,10千伏不接地系统
,单相接地,电容
电流是故障相的还是其他...
答:
而安装了
消弧线圈的
作用就是用消弧线圈的感性电流来中和容性电流,使得变压器电压不是很高。现在来讨论一下你的问题:电容电流,我觉得是非故障相全线和故障相有电流通过的部分产生的。消弧线圈本身是感性的,所以只要两端有电压,就产生了感性电流,这个电压是非故障相的。求采纳,码字相当累,而且每个字...
电容
电流达到多少时必须使用
消弧线圈接地
?
答:
3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路,
当单相接地故障电容电流超过10A。3kV~10kV电缆线路,当单相接地故障电容电流超过30A
。注意:需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式 电容:电容(或电容量, Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说...
...系统中已知U=
10KV,单相接地
时流过接地点
的电容
电流为35A,_百度...
答:
1\消弧线圈是手动调节的,则只能在过补状态,
要把单相接地时流过接地点的电流补偿到过补20A
,(按标准说,过补20A应该写成-20A,如果按提问中所说20A,则是欠补偿状态,但这是手动调节的消弧线圈所不允许的),也就是消弧线圈的电感电流应该是35+20=55A才行 2\消弧线圈是自动调节的,因为有阻尼电阻的存在...
大家正在搜
地埋电缆和架空电缆的区别
800变压器出线需多大电缆
低压出线柜电缆接法
出线柜电缆烧了是什么原因
架空线电缆
架空电缆线用什么固定
架空线和电缆区别
低压柜出线电缆
抽屉式低压柜出线电缆
相关问题
消弧线圈容量怎么确定
消弧线圈装置和小电流接地选线装置怎么选用?
电容电流达到多少时必须使用消弧线圈接地?
10KV系统的单相接地电容电流259A,目前为中性点不接地,...
什么时候用小电阻接地,什么时候消弧线圈
一般情况下35kv系统的架空线路的总长多少时才需要装设消弧线...
10KV的电网中性点不接地单相接地时的电容电流是24A,需要...
是单相接地电容电流大于10A还是30A