在执行风管式家用空调室外机制冷配管的排空操作时,应遵循以下步骤以确保系统内不含有空气,保证制冷系统的正常运行:(1)采用真空泵排空的方法首先,确保系统安全,按照正确的连接方式将歧管阀的充注软管与低压阀充注口相连,同时关闭高低压阀。然后,将另一端充注软管接头与真空泵相接。接下来,启动真空泵并略微松开低压阀的接管螺母,观察真空泵的声音变化。当真空泵的声音出现变化,表压由负变为零时,表明空气已被抽出。此时应拧紧低压阀的接管螺母。整个排空过程大约需要15分钟。完成后,关闭歧管阀的低压手柄,停止真空泵工作。打开高低压阀,并拆下充注软管。最后,确保低压阀阀帽旋紧。
(2)使用制冷剂排空的方法对于较短的配管(单程管长不超过5米),可以利用制冷剂进行排空。操作步骤如下:首先,确保所有b、c、d管的接管螺母紧固,而a管的接管螺母略微松开。接着,逆时针旋转阀门b的阀杆约45°,待空气从a管排出后,立即拧紧该接管螺母。最后,将截止阀a和b的阀杆完全打开,并确保阀帽紧固。通过以上步骤,可以有效地排空风管式家用空调室外机制冷配管中的空气,为后续的制冷工作打下良好基础。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考