接地电阻要求多少?

如题所述

建筑物接地电阻的要求根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000版)第三章,对于第一类防雷建筑物,防雷电感应的接地装置应与电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第二类防雷建筑物的每根引下线的接地电阻不小于10Ω,且防直击雷接地装置宜与防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。第三类防雷建筑物的每根引下线的冲击接地电阻不应大于30Ω,避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。
电源系统接地电阻的要求根据《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。因此,监控机房和通讯机房接地应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。
石化接地电阻的要求根据《石油库设计规范》GB50074-2002,钢油罐接地点沿油罐周长的间距不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω。覆土油罐的罐体及罐宝的金属构件以及呼吸阀、量油孔等金属附件,应做电气连接并接地,接地电阻不宜大于10Ω。进出洞内的金属管道接地电阻不宜大于20Ω。
计算机系统接地电阻的要求根据相关规范,直流工作地接地电阻应按计算机系统具体要求确定;交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;安全保护接地,接地电阻不应大于4Ω;防雷接地接地电阻不应大于10Ω。
移动通讯系统接地电阻的要求根据《移动通信基站防雷与接地设计规范》YD5068-98,移动通信基站地网的接地电阻值应小于5Ω,对于年雷暴日小于20天的地区,其接地电阻可小于10Ω。
以上内容根据相关规范进行了条理化整理,确保了语义的准确性和条目的清晰性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考