高压电工考试题及答案(2)

如题所述

  31、接地电阻测试仪是测量接地极与大地之间的接触电阻。(√)

  32、单臂电桥比率臂数值×比较臂数值就是被测电阻的数值。(√)

  33、直流双臂电桥,可以消除接线电阻和接触电阻的影响,是一种专门用来测量小电阻值的仪器。(√)

  34、使用单臂电桥进行测量时,应先接通检流计按钮,然后接通电源按钮。测量结束后,应先断开电源按钮,再断开检流计按钮。(×)

  35、由于双臂电桥的工作电流大,所以测量要迅速,以免电池的无谓消耗。(×)

  36、三相两元件DS型有功电能表可以用于三相四线制供电系统中,做对称及不对称负载的有功电量的计量。(×)

  37、使用万用表计量电阻时,首先要机械调零和电阻调零。(√)

  38、对电力变压器绝缘电阻测量时,选用兆欧表的电压等级应该是2500V。(√)

  39、使用钳形电流表可以测量直流电流。(×)

  40、兆欧表与接地电阻测试仪可以互相交替使用测量绝缘电阻。(×)

  41、可以使用兆欧表测量线路的断线。(×)

  42、测量三相三线制电路的有功率,采用两功率表法时,不论负载是星形接法还是三角形接法,也不论三相负载是否平衡,此种接法都是正确的。(√)

  43、为了使电压表在测量时安全起见,最好使测量在1/2满该度值以下。(×)

  44、在三相三线制的供电系统中,采用不完全星形接法的电流互感器二次回路零线上所串联的电流表是测量未装电流互感器那相的电流值。(√)

  45、三相三线有功电度表是采用两元件式,即有两个线电流和两个线电压线圈组成的。(√)

  46、原用1000A的电流表、配1000/5的电流互感器,因电流表损坏,误装一块100A的电流表,此表会烧毁。(×)

  47、三相两元件有功电能表,仅可以对三相三线对称负载作有功电量的计量。(√)

  48、用兆欧表测量电缆的绝缘电阻时,仪表G端应当接短路环(屏蔽环)。(×)

  四、问答题

  1、数字式仪表具有什么特点?

  (1)准确度和灵敏度高,测量速度快;

  (2)仪表的量程和被测量的极性自动转换;

  (3)可以和计算机配用;

  (4)测量结果以数字形式直接显示,消除了视差影响

  2、为什么一些测量仪表的起始刻度附近有黑点?

  一般指示仪表的刻度盘上,都标有仪表的准确等级刻度,起始端附近的黑点,是指仪表的指计从该点到满刻度的测量范围,符合该表的标准等级。一般黑点的位置是以该表最大该度值的20%标法。

  例如,一只满该度为5安的电流表,则黑点标在1A上。由些可见,在选用仪表时,若测量时指针指示在黑点以下部分,说明测量误差很大,低于仪表的准确度,遇有这种情况应更换仪表或互感器,使指针在20%~100%。

  3、使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项?

  ⑴、测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;

  ⑵、兆欧表应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将(L)和(E)两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;

  ⑶、兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;

  ⑷、不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过12伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;

  ⑸、测量电容器,电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间,电容量愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;

  ⑹、在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速。一般为120转/分,当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如130转/分);

  ⑺、被测物表面应擦试清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度。

  4、用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为1分钟?

  用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测一分钟后的读数为准备。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。

  但是试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流经过一分钟已趋于稳定,所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。

  5、怎样选用兆欧表?

  兆欧表的选用,主要是选择其电压及测量范围,高压电气设备需使用电压高的兆欧表。低压电气设备需使用电压低的兆欧表。

  一般选择原则是:500伏以下的电气设备选用500~1000伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用2500伏以上的兆欧表。

  兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数时产生较大的误差。如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从1兆欧或2兆欧开始。

  这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻。因为这种设备的绝缘电阻有有可能小于1兆欧,使仪表得不到读数,容易误认为绝缘电阻为零,而得出错误结论。

  6、仪表冒烟怎样处理?

  仪表冒烟一般是过负荷,绝缘降低,电压过高,电阻变质,电流接头松动而造成虚接开路等原因,当发现后,应迅速将表计和回路短路,电压回路断开,在操作中应注意勿使电压线圈短路和电流线路开路,避免出现保护误动作及误碰接等人为事故。

  7、怎样计算三相电能表的倍率及实际用电量?

  电度表用电压互感器的变比与电度表用电流互感器的变比的乘积就是电度表倍率。电度表的倍率与读数的乘积就是实际用电量。

  8、为什么用兆欧表摇测电气设备的绝缘电阻时规定摇测时间为1分钟?

  因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流有吸收电流和传导电流,吸收电流将随时间的增长而下降,而且不同材料的绝缘体,吸收电流的衰减时间也不同,但经试验证明,绝大多数绝缘体材料的吸收电流经1分钟后已趋稳定,所以规定以加压1分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。

  9、如何使用摇表摇测电容器的绝缘?

  摇测电容器两极对外壳和两极间的绝缘电阻时,1千伏以下使用1000伏摇表,1千伏以上应使用2500伏摇表。

  由于电容器的极间及两极对地电容的存在,故摇测绝缘电阻时,方法应正确,否则而损坏摇表。摇测时应由两人进行,首先用短路线将电容器短路放电,再将摇表的摇地极和被测电容器的一极(或一极与外壳)连在一起,然后有一人将摇表摇至规定转速,待指针稳定后,再有另一人将摇表的试验端线路搭接到被测电容器的另一极上,此时摇摇表的一人继续使摇表保持转速,不得停转摇表。

  由于对电容器充电,指针开始下降,然后重新上升,待稳定后指针所示之读数,即为被测的电容器绝缘电阻值。读完表后,先把搭接在被测电容器一极上的摇表试验端线撤离后才能停转摇表,否则电容器会对停转的摇表放电,损坏表头。摇测完毕应将电容器上的电荷放尽,防止人身触电。

  10、低压电网常进行的测量工作有哪些?

  使用携带型仪器进行测量工作,一般有:

  (1)使用钳型电流表测量线路电流;

  (2)使用摇表测量线路及其它电气设备绝缘电阻;

  (3)使用万用表测量导线接头,触头接触电阻;

  (4)使用测温仪(或用测温腊片)测量导线接头(电气接头)温度;

  (5)使有接地电阻测量仪,测量接地线(网)的接地电阻;

  (6)用绝缘绳测量导线的驰度,交叉跨越距离,导线对树木或房屋等建筑物的安全距离等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-24
高压电工目前全国统一题库,总题库有1300多道题,练题还是有挑战的。
试试安考100分小程,试题准确有解析,重点是还有常考题800多道题。
相似回答
大家正在搜